Split i szronienie w trybie serwisowym

11 Odpowiedzi, 6872 Wyświetleń

omron12

  2016-10-20, 15:16:11
Nowy użytkownik
#1
Split inverter
Moc chłodnicza: 2,7kW
Temperatura zewnętrzna: ok. 8 st. C
Temperatura w pomieszczeniu przed załączeniem klimy: ok. 18 st. C

Po uruchomieniu przyciskiem serwisowym (brak pilota) w jednostce wewnętrznej w tryb chłodzenia,
po kilku-kilkunastu minutach zaczyna szronić parownik oraz pojawia się szronienie
na rurce ssawnej przy wlocie do jednostki zewnętrznej.

Może tak być przy trybie serwisowym i takich temperaturach czy raczej przeładowany czynnik ?
  • Odpowiedz

byniom

  2016-10-20, 15:22:13
Moderator
#2
Kryształowa kula mówi żeby podpiąć manometry i inne przyrządy miernicze i sprawdzić. Smile
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

omron12

  2016-10-20, 15:31:29
Nowy użytkownik
#3
manometr mówi: 6,1 bar
a termomentr na rurce ssawnej: -1 st C (jeśli dobrze wskazuje,
ale jak rurka szroni to należałoby mu wierzyć)
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-10-20, 16:06:04
Top użytkownik
#4
Wyjeżdża z parametrami poza zakres swojej pracy . Sprawdź w DTR do jakich temperatur zewnętrznych i wewnętrznych może pracować. Prawdopodobnie ten inverter jest bez EEV takie maszyny kiepsko się regulują na samej kapilarze przy tak zmiennych warunkach.
  • Odpowiedz

omron12

  2016-10-20, 16:13:34
Nowy użytkownik
#5
To model ASW-H09A4/SAR1 i nie znalazłem nic w necie o zakresie temperatur pracy tego urządzenia.
  • Odpowiedz

byniom

  2016-10-20, 19:26:37
Moderator
#6
Wskazuje za dużo czynnika a dokładniej się przylewa parownik , jeżeli wcześniej było dobrze to masz zabrudzony przepływ przez parownik (filtry albo sam parownik) albo źle dział wentylator jednostki zewnętrznej i czynnik jest przechłodzony.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

gadget

  2016-10-20, 19:53:23
Zaawansowany użytkownik
#7
Przecież to inwerter po ciśnieniu to można tyle wywróżyć co z kuli. Według mnie to trochę za małe ciśnienie, na on/off mogło by prawie być przy takiej temp. Możesz dodać określoną ilość czynnika i jeśli to nić nie da to z powrotem do butli jeśli potrafisz takie coś. W innym przypadku pozostanie uruchomić stację odzysku ,lecz pamiętaj wszystkiego nie odzyskasz. A coś się z nim dzieje ? Czy grzeje? Po co chłodzisz przy takiej temp?
  • Odpowiedz

byniom

  2016-10-20, 19:56:56
Moderator
#8
Nie opierałbym się na ciśnieniu tylko na przegrzaniu.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

Amfan

  2016-10-20, 20:48:05
Top użytkownik
#9
http://jocel.pt/pt/product/asw-h24b4-sar...wnload/213
sprawdź to
  • Odpowiedz

barbie

  2016-10-20, 21:13:20
Top użytkownik
#10
normalne zachowanie w tym trybie i temperaturach .
  • Odpowiedz

Czesio

  2016-10-21, 04:30:39
Użytkownik
#11
Witam

Jest za zimno i może być zabrudzony parownik... Na serwisowym pcha bez czujników. Zostaw rosół w spokoju do cieplejszych dni wiosny.

Pozdrawiam
A jak za drogie Fujitsu to ja im bach www.gree.szczecin.pl
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa