Klient ma centralę wentylacyjną York . Niestety są nieczytelne oznaczenia fabryczne . Centrala ma układ chłodzenia a ogrzewanie oparte jest na nagrzewnicy gazowej . Szukam schematu albo serwisówki do tego modelu. Nie działa ogrzewanie gazowe . Brak zasilania układu zapalarki gazu. Czy ktoś z Was rozpoznaje model ? W załączniku zdjęcia
  • Odpowiedz

jacek 64

  2016-11-08, 22:37:15
Zaawansowany użytkownik
#2
kolejne zdjęcie
  • Odpowiedz

jacek 64

  2016-11-08, 22:39:16
Zaawansowany użytkownik
#3
kolejne zdjecie
  • Odpowiedz

gregorkoz

  2016-11-09, 16:45:28
Nowy użytkownik
#4
to je rooftop.
  • Odpowiedz

polipropylen

  2016-11-09, 22:23:20
Nowy użytkownik
#5
Witam serdecznie.
Menadżer palnika nie ma napięcia, nie dostaje sygnału na start czy brak napięcia z menadżera na elektrodę (czy może jest zamontowany żarnik)?
  • Odpowiedz

jacek 64

  2016-11-11, 18:07:04
Zaawansowany użytkownik
#6
Menadżer palnika nie ma napięcia zasilającego. Ma ono przyjść z małego stycznika . Nie wiem czy nie jest to oprogramowanie które z jakiejś przyczyny nie puszcza napięcia. Na sterowniku ustawiam funkcję grzania. Na zdjęciu z końcówką numeru 833 jest pokazana cześć układu sterująca grzaniem . Na pudełku z napisem Dungs- nie ma zasilania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-11-11, 18:10:02 przez jacek 64.)
  • Odpowiedz

polipropylen

  2016-11-12, 20:42:27
Nowy użytkownik
#7
Witam serdecznie kolegę Smile
Nad menadżerem Dungs są dwa przekaźniki czasowe?
One mogą blokować napięcie na start lub po drodze jest jeszcze inne zabezpieczenie termiczne wymiennika ciepła. Z tego co widać na zdjęciu to jest to Dungs DGAI 73. Sprawdzałeś czy palnik pracuje?. Podawałeś napięcie na listwę X1 pin.1 ?
  • Odpowiedz

jacek 64

  2016-11-12, 22:42:06
Zaawansowany użytkownik
#8
Na przekaźnikach czasowych - mierzyłem - nie ma napięcia . Bez schematu trudno szukać zabezpieczenia termicznego o którym Kolega wspomina. Nie sprawdzałem czy palnik pracuje bo nie wiedziałem jak ominąć zabezpieczenia . Jak będę tam z powrotem to poszukam listwy X1 .
  • Odpowiedz

polipropylen

  2016-11-13, 15:23:05
Nowy użytkownik
#9
W załączniku przesyłam schematy wyjść menadżera.
Mogą się delikatnie różnić w zależności jaka jest u ciebie wersja. (ten Dungs ma reset ręczny, możesz mieć reset po zaniku zasilania)
Radzę sprawdzić ciągłość idąc po przewodzie od pinu 1 na X1 do płyty głównej i wyjścia sygnału na start.
Miałem przypadki i zdarzały się po drodze zardzewiałe kostki elektryczne które już nie łączyły lub kable były tylko skręcone i zaizolowane.
Powodzenia Smile
  • Odpowiedz

jacek 64

  2016-11-13, 21:48:33
Zaawansowany użytkownik
#10
Wielkie dzięki Smile . Powalczę z tematem . Dam odpowiedź co znalazłem .
  • Odpowiedz

DawidW

  2016-11-14, 08:00:52
Użytkownik
#11
Napisz jaki masz model agregatu York może znajdę jakąś dokumentacje
  • Odpowiedz

jacek 64

  2016-11-15, 20:34:57
Zaawansowany użytkownik
#12
Gdybym wiedział jaki to model było by łatwiej . Niestety oznaczenia są nieczytelne - jak pisałem na początku. Byliśmy dzisiaj przy tej centrali. Zaczęliśmy od tego że nie było wskazań na panelu sterującym - temperatury w pomieszczeniu. Znaleźliśmy czujkę która miała mierzyć temperaturę. Okazała się uszkodzona . Nie mogliśmy znaleźć oryginalnej (oznaczenie T7047C1108) Powinna mieć oporność 1,42 kOhm przy temperaturze 25 stc . Założyliśmy coś co symulowało tą wartość . Centrala ruszyła i załączyła ogrzewanie gazowe. Poprzedni brak pracy centrali był związany z tym , że uszkodzona czujka symulowała temperature poza zakresem pomiarowym ( coś w granicach 35 st C , a rzeczywista była 19stC . Więc grzanie nie było konieczne . Nie mogę znaleźć oryginalnej czujki.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa