10 Odpowiedzi, 6367 Wyświetleń

chemical

  2016-12-01, 07:04:02
Nowy użytkownik
#1
Posiadam LG Presitige H12AL Inverter, klima działa dopiero 2 miesiące, ale są problemy w temperaturach poniżej 0st C
- na zewnątrz jednostka zewnętrzna chodzi
- wewnątrz, bardzo wolne obroty lub czasem brak i nie wyrzuca ciepłego powietrza

Sprawdziłem szczelność - brak wycieków. Jak jest powyżej zera to ładnie chodzi bez zarzutu, jak temperatura spadnie to tak jakby wchodził w tryb odszraniania ale na bardzo długi czas, wczoraj działał od 15 do 21.
Później do 6 rana zużył 3kW przez noc, ale nic nie nagrzał praktycznie, więc pewnie nie działał.
  • Odpowiedz

manitou

  2016-12-01, 07:30:36
Użytkownik
#2
czy nie włączyłeś na pilocie funkcji oszczędzania energii? czy ustawiłeś tryb grzania a nie auto? Wezwij serwis. to urządzenie nawet poniżej 0 powinno wykazywać ze ze 2-3 kW mocy grzewczej. Czy urządzenie wyświetla jakiś błąd? dlaczego nie dzwonisz do monterów co co zakładali-oni muszą zapewnić działanie urządzenia.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2016-12-01, 08:37:08
Top użytkownik
#3
chemical napisał(a):Posiadam LG Presitige H12AL Inverter, klima działa dopiero 2 miesiące, ale są problemy w temperaturach poniżej 0st C
- na zewnątrz jednostka zewnętrzna chodzi
- wewnątrz, bardzo wolne obroty lub czasem brak i nie wyrzuca ciepłego powietrza

Sprawdziłem szczelność - brak wycieków. Jak jest powyżej zera to ładnie chodzi bez zarzutu, jak temperatura spadnie to tak jakby wchodził w tryb odszraniania ale na bardzo długi czas, wczoraj działał od 15 do 21.
Później do 6 rana zużył 3kW przez noc, ale nic nie nagrzał praktycznie, więc pewnie nie działał.

3,5kW powinna na luzie sobie radzić z temperaturami jakie są w tej chwili.
Powiedz mi na jaką powierzchnię masz H12AL, jakiej długości masz instalację, jak sprawdziłeś że nie ma wycieku gazu, czy nie masz problemu związanych z zasilaniem w budynku.

Zadzwoń do montera/serwisanta .
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

chemical

  2016-12-01, 15:04:14
Nowy użytkownik
#4
tryb grzania na 100%
oszczędzanie energii nigdy nie włączałem bo ta funkcja działa tylko przy chłodzeniu

a gdzie to ma wyślewietlać błąd ? pokazuje tylko temperature i tryb pracy, błąd to jakiś kod numeryczny czy jak ?
serwisant, który to montował jest za granicą, będzie na święta Smile
powierzchnia 40m2
instalacja zrobiona najkrócej jak to możliwe z salonu przez spiżarnie na zewnątrz, jakieś 2,5m, ze spadkiem oczywiście odpływu kondensatu

wycieki oceniałem wizualnie, używając wody z mydłem, nigdzie nie ma żadnych plam

z prądem brak problemu, bo mam 25kW na budynek 100m2

dzwoniłem do innego serwisanta i podpowiedział aby uruchumić w trybie JET MODE - ruszyło od razu i wieje gorącym powietrzem jak huragan Big Grin ! czyli co ? elektronika wariuje ?

Najcześciej uruchamiam klimę poprzez aplikację AIRPATROL, ale też ustawiam na tryb grzania, bo domyślnie jest auto. Problemy występowawy czy to włączone aplikacją czy też manualnie.
  • Odpowiedz

DBKlima

  2016-12-02, 07:28:24
Top użytkownik
#5
chemical napisał(a):[...]
dzwoniłem do innego serwisanta i podpowiedział aby uruchumić w trybie JET MODE - ruszyło od razu i wieje gorącym powietrzem jak huragan Big Grin ! czyli co ? elektronika wariuje ?
[...]
Daj pilot osobie dorosłej która potrafi czytać instrukcje obsługi Tongue
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

chemical

  2016-12-06, 06:25:10
Nowy użytkownik
#6
Wczoraj klima padła całkiem - pojawia się błąd CH 12 na przednim panelu, co to jest ? w aplikacji LG nie mam takiego kodu...
  • Odpowiedz

DBKlima

  2016-12-06, 07:37:11
Top użytkownik
#7
Heyyy na pewno się mylisz LG się nie psuje .
Nie pada w nich kompletnie nic bo są niezniszczalne ... taka opinia o nich jest Big Grin
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

Bolas

  2016-12-06, 17:21:05
Zaawansowany użytkownik
#8
Błąd to: Czujnik temperatury rurki środkowej parownika - obwód przerwany lub zwarcie.
  • Odpowiedz

mikulesza1988

  2016-12-07, 18:26:10
Nowy użytkownik
#9
Taka awaria to nie awaria ???? ale było zamontować Kaisai klima nie do zajechania!
  • Odpowiedz

Bolas

  2016-12-08, 16:00:33
Zaawansowany użytkownik
#10
A jak się zepsuje to kupujesz nową bo się nie opłaca naprawiać.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa