CARRIER 5H86 - problem

2 Odpowiedzi, 2158 Wyświetleń

klepen

  2017-02-03, 15:02:32
Nowy użytkownik
#1
Witam, Pracuje na ww sprezarce. Problem polega na tym ze nie chce sie obciazyc na kolejne stopnie. Ilosc freonu w ukladzie jest OK, cisnienie oleju ok 8 bar a cisniennie na ssaniu ok 6bar, czynnik 404a, brak reakcji na regulacje obciazenia poprzez srube. Drugi problem to po zatrzymaniu slychac jak w rurze rozpreza sie freon - dodam ze sprezarka po remoncie wszystkiezawory sa nowe. Prosze o podpowiedzi osoby ktore chca pomoc. Jezeli ktos ma pisac komentarze w stylu ze sie nie znam prosze o nie zasmiecanie forum - gdybym sie znal to by mnie tu nie bylo - pozdrawiam
  • Odpowiedz

freegass

  2017-02-03, 16:46:18
Użytkownik
#2
Minimalne ciśnienie oleju min. 3 bary powyżej ssania, minimalne obroty pozwalające na regulację wydajności 1100 rpm. Powyżej śruby regulacji wydajności jest otwór kontrolny, który NIE może być zaślepiony. To jest ciężki system do wyregulowania. Jeśli kompresor jest po remoncie, to też nie ma pewności, czy wszystkie elementy odpowiedzialne za wydajność zostały właściwie ustawione. Może być tak,że jest nieskalibrowany mechanizm podpierania zaworów.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa