regulator ciśnienia skraplania

13 Odpowiedzi, 9017 Wyświetleń

jacek 64

  2016-12-04, 12:21:49
Zaawansowany użytkownik
#1
Witam Kolegów. Agregat wody lodowej . Oznaczenie AQL.45.BLN. Przy mrozach automatyka wyłącza go . Podejrzewam że wentylator przechładza go zbytnio, i stąd problemy. Spada ciśnienie skraplania powyżej krytycznego punktu . Wentylator nie ma regulacji obrotów . Startuje wraz ze sprężarką .Układ jest On-of . Dlatego też chcę dać regulator . Wentylator jest trójfazowy - około 2 kW . Potrzebuję zamontować regulator prędkości obrotowej wentylatora. Szukam gotowego rozwiązania . Np falownik z czujnikiem ciśnienia . Czy montowaliście takie rozwiązania ? macie jakieś propozycje ?
  • Odpowiedz

wallygator

  2016-12-04, 15:37:34
Użytkownik
#2
To zamontuj falownik sterowany z przetwornika ciśnienia i z głowy. Sam podałeś takie rozwiązanie moim zdaniem dobre, więc w czym problem?
"Uuu Panie czynnik się zużył trzeba uzupełnić."
  • Odpowiedz

Artic

  2016-12-04, 15:38:53
Zaawansowany użytkownik
#3
Fajnym i skutecznym rozwiązaniem jest regulator Danfoss RGE. Prosty w montażu i uruchomieniu. Dla wersji trójfazowej musisz dostawić przekaźnik pracy sprężarki lub styk pomocniczy z stycznika.

Dla twoich zastosowań to RGE-Z3T4-7DS lyb RGE-Z3T4-7DS jeśli jest na R410
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

Artic

  2016-12-04, 15:41:10
Zaawansowany użytkownik
#4
wallygator napisał(a):To zamontuj falownik sterowany z przetwornika ciśnienia i z głowy. Sam podałeś takie rozwiązanie moim zdaniem dobre, więc w czym problem?


Ciężkie w ogarnięciu jeśli nie ma się doświadczenia w pracy z falownikiem.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

jacek 64

  2016-12-04, 16:43:57
Zaawansowany użytkownik
#5
O czymś takim myślałem , Gotowe rozwiązanie . Gdybym zakupił osobno falownik i osobno przetwornik ciśnienia wtedy była by zabawa z dopasowaniem charakterystyki wyjścia przetwornika i wejścia falownika . Muszę tylko sprawdzić maksymalną moc jaką mogę podłączyć . Dzięki Artic z podpowiedź .
  • Odpowiedz

wallygator

  2016-12-04, 21:38:51
Użytkownik
#6
Bez przesady falowniki nie gryzą Big Grin i konfiguracja nie jest jakoś skomplikowana.
"Uuu Panie czynnik się zużył trzeba uzupełnić."
  • Odpowiedz

poniedzialkowski

  2016-12-05, 11:31:20
Nowy użytkownik
#7
Najprościej bylo by założyć presostat i puścić sygnał sterowania wentylatorem przez stycznik. Najtaniej znaczy????
  • Odpowiedz

poniedzialkowski

  2016-12-05, 11:35:52
Nowy użytkownik
#8
Tam nie miało być znaków zapytania. Sorki.
  • Odpowiedz

MarioO

  2016-12-07, 19:33:38
Zaawansowany użytkownik
#9
jacek 64 napisał(a):Witam Kolegów. Agregat wody lodowej . Oznaczenie AQL.45.BLN.
Takie sprzęty powinny posiadać w standardzie płynną regulację obrotów wentylatora skraplacza.Dla czego nie posiadają?Koszty?W skali całego urządzenia i inwestycji żadne. Żona ma Corsę bogato wyposażoną poduchy,klima i co i szyby opuszczane ręcznie na korbki :lol:
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2016-12-07, 19:37:18 przez MarioO.)
  • Odpowiedz

Shitashii

  2017-01-08, 23:00:17
Moderator
#10
Czujnik ciśnienia z wyjściem 0-10V. Na falowniku ustawiasz np 4V - 25Hz, 10V - 50Hz. Ale to już doświadczalnie w zależności od potrzeb i zakresu czujnika. To wszystko.
Kiedy wszystko inne zawiedzie - przeczytaj instrukcję.
  • Odpowiedz

jacek 64

  2017-02-13, 08:18:31
Zaawansowany użytkownik
#11
Wykonałem następującą przeróbkę tego agregatu : Zamontowałem presostat ciśnieniowy który załącza się przy 16 barach a wyłącza się przy 13 . Wpiąłem go w szereg sterowania stycznika wentylatora. Przez okres mrozów cały styczeń i połowa lutego maksymalny mróz w mojej okolicy doszedł do-13 st C. Układ zachowywał się następująco Przy -10 st C . wentylator załączał się po 35 sekundach od załączenia agregatu, a następnie pracował 15 sekund, i znowu przerwa około 30 sekund. Przy -2 st C wentylator załączał się po 15 sekundach na 30 sekund. Ani razu ciśnienie skraplania nie spadło poniżej krytycznego punktu ( czynnik R407C)
. Układ się nie wyłączał. Ciśnienie skraplania było utrzymywane na poziomie powyżej 13 barów .
  • Odpowiedz

miezala5

  2017-02-13, 19:44:16
Top użytkownik
#12
Zastanawiam się zawsze jaki wpływ na żywotność wentylatora ma tak częste on/off?
  • Odpowiedz

Tomek2306

  2017-03-02, 21:20:50
Nowy użytkownik
#13
Posiadam regulatory - gotowe na czynnik R407C wraz z przetwornikami CARELL , regulacja płynna - went. załącza sie przy 17. barach .
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa