Co będzie cichsze 2,5kW czy 3,5kW?

8 Odpowiedzi, 4453 Wyświetleń

Zhan

  2017-03-04, 22:22:08
Nowy użytkownik
#1
Witam,

Czy to prawda, jednostka zewnętrzna, która na papierze ma 50dB i 3,5kW może pracować ciszej niż jednostka, która ma 45dB i 2,5kW? Zakładając oczywiście te same warunki, konkretnie mówiąc do schłodzenia jest pokój około 18mkw z dużym oknem od wschodu. Waham się między Fuji RSG12LMCA/ROG12LMCA i RSG09LMCA/ROG09LMCA. Niestety z uwagi na montaż w bloku liczy się niemal każdy decybel.

pozdrawiam
  • Odpowiedz

Bolas

  2017-03-05, 06:16:32
Zaawansowany użytkownik
#2
Pewnie tak bo 3,5kW będzie pracować troszkę głośniej przez krótszy okres czasu a potem zmniejszy obroty na utrzymaniu więc podejrzewam że odczucie będzie jednak na korzyść 3,5kW. Ale to wszystko zależy od wielu czynników a oddczucia słuchającego są ich największym wyznacznikiem.
  • Odpowiedz

barbie

  2017-03-05, 07:23:20
Top użytkownik
#3
w bloku emerytów śmigło wentylatora obracane wiatrem robi zadymę .
  • Odpowiedz

mg

  2017-03-05, 18:33:35
Top użytkownik
#4
barbie napisał(a):w bloku emerytów śmigło wentylatora obracane wiatrem robi zadymę .
:lol:
  • Odpowiedz

Zhan

  2017-03-05, 21:39:23
Nowy użytkownik
#5
barbie napisał(a):w bloku emerytów śmigło wentylatora obracane wiatrem robi zadymę .
No właśnie... kilka lat temu musiałem zdemontować z dachu pusty maszt po zdjętej antenie CB bo sąsiadkę bolała od niego głowa.

Wracając do tematu,
Bolas napisał(a):podejrzewam że odczucie będzie jednak na korzyść 3,5kW. Ale to wszystko zależy od wielu czynników a oddczucia słuchającego są ich największym wyznacznikiem.
Od jakich czynników? Pytam o faktyczny, mierzalny poziom hałasu, pomijam subiektywne odczucia słuchających.
  • Odpowiedz

Amfan

  2017-03-06, 09:45:54
Top użytkownik
#6
Mierzalny poziom hałasu jest taki jaki jest i tego nie da się oszukać . Jak producent podaje 45dB to jest 45 jak podaje 50 dB to jest 50dB. Tylko,że to są wartości dla maksymalnych wydajności tych urządzeń ,czyli wtedy gdy jedno urządzenie ma moc 2,5kW drugie 3,5kW. Różnica pojawia się wtedy gdy zmienia się obciążenie cieplne i np chwilowe zapotrzebowanie jest 2kw to dla urządzenia 2,5 kW jest to 80% mocy . A dla 3,5 kW jest to 58% mocy.
I teraz jakbyśmy wykonali interpolacje (nie znam wykresu hałasu w funkcji zmiany mocy).. Urządzenie (2,5 kW )
0 kW=0dB a 2,5kW=45bB to 2kW =36dB.Urządzenie (3,5kW) 0 kW=0dB a 3,5kW=50dB to 2,0kW=29dB. Te ostatnie obliczenia to tylko hipoteza, nie mogłem znaleźć na szybko jak przebiega taki wykres. I oczywiście porównuje tu urządzenia ,które różnią się wielkościami fizycznymi a nie tylko elektronika ,która rozpędza urządzenia do większych obrotów przez co jest większy jednostkowy przepływ i mamy z urządzenia np 2,5 kW 3,2kW.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-03-06, 10:14:58 przez Amfan.)
  • Odpowiedz

obser

  2017-03-06, 12:53:05
Top użytkownik
#7
Załóż 3,5. I tak to prawie niesłyszalna różnica i jak będziesz miał upierdliwych sąsiadów,to i niepracujący będzie im przeszkadzał. Prawie w każdej marce wymiary takich jednostek są identyczne,,najwyżej lekko różnią się wagą (i powinny)a podane wartości dB są w skrajnych wypadkach. Po montażu prawidłowo założony klimatyzator jest zaskoczeniem dla Klienta,że prawie go nie słychać. Ostatni po długich dyskusjach,ludzi przestraszonych decybelami założyłem klimę ze zobowiązaniem,że jak będzie mocno hałasować ,to ją zdejmę. Lekki szum jz zadziwił Klienta. Nie piszę też o wypadku,jaki widziałem,że sąsiad kolegi postawił klimę na wspólnym odgrodzeniu balkonów wyrzucając gorące powietrze na jego balkonik i już skończyło się posiedzenie przy piwku na balkoniku i zapalenie fajeczki.
  • Odpowiedz

Bolas

  2017-03-06, 23:11:42
Zaawansowany użytkownik
#8
Nie byłem wystarczająco szybki ale koledzy wyczerpali temat Smile
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa