Brudna instalacja klimatyzacji.

3 Odpowiedzi, 2210 Wyświetleń

Lukaszzab

  2017-03-16, 11:45:16
Nowy użytkownik
#1
Od razu przyznam że popełniłem straszny błąd wykorzystując stara instalacje ale do rzeczy.

Na obiekcie była położona przez poprzednia firmę stara instalacja (nie zabezpieczona, otwarta, 2/3letnia), która wykorzystaliśmy do podłączenia klimatyzatora. Zewnętrzna jednostka padła. Serwis stwierdził obecność mazi w sprężarce, kupiliśmy nowa i nie ucząc się na błędach podłączyliśmy. Klimatyzator pierwszy jak i drugi chodził 10 min.
Teraz pytanie.
Jak wyczyścić wewnętrzna jednostkę bo instalacje położymy nowa i damy nową jednostkę zewnętrzna?
Jak zabezpieczyć drugą jednostkę która jest podłączona w podobny sposób i nie była odpalana?
Dąć filt na powrót ? Czy to coś pomoże ? Czy wymieniać całą instalacje i modlić się że nie dostało się już coś do drugiego urządzenia ?
  • Odpowiedz

HC

  2017-03-16, 18:45:54
Użytkownik
#2
Człowiek uczy się na błędach. Głowa do góry.

Stara instalacja - otwarta, kupę syfu poszło+ ładnie wilgoci pociągnęło. Może linia freonowa po jakimś R22 (czyt mineralne oleum i wszystko jasne)

Poradziłbym płukanie parownika specjalnym środkiem(coś na bazie alkoholu jest/sprawdzę jak będę na bazie to dam ci nazwę tego ustrojstwa na PM) i wlutować/wkręcić filtr dodatkowo na linii+wymiana za jakiś czas.

Są specjalistyczne "maszynki" do płukania instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych chociaż droga sprawa jakbyś chciał kupić w sklepie z sprzętem chłodniczym. Pompa + filtr zbiorniki - można sobie takie cudo samemu zrobić.

Co drugiej jednostki jeszcze nie używanej. Puściłeś gaz w linie, kij wie co powędrowało do parownika, co dostało się do j. zewnt. Odzysk czynnika> utylizacja gazu i płukanie obu układów.

Możemy gdybać co było w rurkach miedzianych (olej mineralny, opiłki metalu, miedzi, kawałki lutu (bez azotu lutowanie). Jak ci zajechało kompresor to coś na rzeczy jest.
Życie to coś więcej niż zadowalanie wszystkich dookoła.
  • Odpowiedz

obser

  2017-03-17, 08:39:59
Top użytkownik
#3
Nie zakwalikowałbym to to błędu.Toć to abecadło.W trakcie pracy co chwilę,przy każdym przycięciu rurek zabezpieczamy instalację,nawet jak za pół godziny będziemy ją przycinać.Ja bym założył w tych dwóch przypadkach nowe kompletne urządzenia na nowe rurociągi i potraktowałbym to jako drogą naukę.A stare na Al........o Smile
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2017-03-17, 08:41:11 przez obser.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa