Powody szronienia skraplacza

6 Odpowiedzi, 4053 Wyświetleń

Michalbanas

  2018-01-23, 17:26:26
Nowy użytkownik
#1
Witam ostatnio montowałem używany klimatyzator kanałowy Toshiba RAV-SP1404AT-A. Odpaliłem sprzęt i wszystko ruszyło. Po ustawieniu klimatyzatora na grzanie po około godzinie pracy zaczął szronieć skraplacz. Szroniał do pewnego momentu i klimatyzator się przełącza w tryb odszraniania i tak od nowa. Proszę o info czy jest za mało czynnika czy za dużo? Ciśnienie na grzaniu było ok 23- 26 bar.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2018-01-23, 18:15:07
Moderator
#2
Zmien zawod na inny bo w tym sie nie odnajdziesz a szronic powinien w trybie grzania, jest zima i duza wilgotnosc przy niskiej temperaturze.
  • Odpowiedz

Michalbanas

  2018-01-23, 19:25:40
Nowy użytkownik
#3
Prosiłem tylko o informację od fachowców ponieważ robiłem sam sobie klimatyzacje. I chciałem się dowiedzieć czy wszystko jest wporządku z ilością czynnika.
  • Odpowiedz

jurny_drwal

  2018-01-23, 20:24:28
Użytkownik
#4
dorzuc z 5kg i bedzie dobrze Smile
  • Odpowiedz

Amfan

  2018-01-24, 17:41:49
Top użytkownik
#5
Jak jest tyle ile trzeba czynnika to tak jak napisał radekklimat będzie szronił. Ale jak jest za mało czynnika to też będzie szronił.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2018-01-30, 23:01:46
Moderator
#6
Parametry klimy sprawdza sie w trybie chlodzenia, ssanie, temp przegrzania, pobor pradu przez sprezarke i wiesz wszystko
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa