Spreżarka problem zwykła inwentorowa Daikin

2 Odpowiedzi, 1904 Wyświetleń

Saudasas

  2018-03-03, 08:06:39
Nowy użytkownik
#1
Bardzo proszę o informacje na obiekcie na którym pracuje jest Daikin RXQY (chyba)18 ten typy ma tak czy inaczej dwie sprężarki "Inwentorowa" i zwykła
Sprawdzałem kiedyś sprężarkę od lodówki i na tym kończy się moja wiedza ....
CZY inwentorowa powinna mieć równe wartości rezystancji w tej sytuacji
CZY zwykła ma ma uzwojenie startowe i pracy i rezystancja jest różna tak jak to miało miejsce w lodówkowych
Jakie są to wartości przybliżone
Bardzo jestem ciekaw bo ustalono że zostanie wymieniona sprężarka inwentorowa a rezystancje miała bardzo zróżnicowane do 18 Ohm wyglądała jak pomiar sprężarki zwykłej (kartka mi migneła przed oczami nie jest to moja praca a nie chciałem być dociekliwy w nie swoim temacie) osoba która robiła pomiary powiedziała mi że od Daikina wie oporność powinna być na poziomie 1 Ohma ??? co wydaje mi się nie logiczne

Pozdrawiam
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-03-03, 08:07:53 przez Saudasas.)
  • Odpowiedz

p.obelix

  2018-03-03, 08:25:48
Zaawansowany użytkownik
#2
Rezystancja sprężarki internetowej jest równa i powinna wynosić w granicach 0.7~1.2 ohm. Jest to silnik 3 fazowy.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa