Multi Split Samsung słaba wydajność

24 Odpowiedzi, 12159 Wyświetleń

sznobel

  2018-06-11, 09:23:15
Użytkownik
#1
Witam, od zamontowania urządzenia w zeszłym roku miałem wrażenie że klimatyzacja ma słabą wydajność, a ostatnio chyba jest jeszcze gorzej. Zrobiłem ostatnio kilka pomiarów dla jednej jednostki wewnętrznej 7000BTU pomieszczenie 12m2 :
-temperatura na wejściu parownika 24°C na wyjściu 13°C (teoretycznie chyba wszystko ok)
-ciśnienie na ssaniu przez okres około 30-stu minut utrzymywało się w granicach 115-130Psi Super heat wahał się w granicach 2-5K (czyli chyba zbyt nisko)
co może być przyczyną? (za dużo czynnika?, powietrze w układzie?)
Wartość Super heat raczej chyba nie wskazuje na zbyt małą ilość czynnika?
  • Odpowiedz

sznobel

  2018-06-11, 09:32:06
Użytkownik
#2
Zapomniałem dodać że jednostka wewnętrzna nie umie zejść z temperaturą poniżej 20°C nawet jeśli temperatura na zewnątrz jest około 25°C. Zauważyłem też że na zaworkach j. zewnętrznej skrapla się woda
  • Odpowiedz

p.obelix

  2018-06-13, 18:55:52
Zaawansowany użytkownik
#3
Za małe urządzenie.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy a nic nie działa,
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a nikt nie wie dlaczego.
  • Odpowiedz

Wiktorg19

  2018-06-13, 19:12:37
Nowy użytkownik
#4
Trochę za duża temp na wyjściu z parownika
  • Odpowiedz

DBKlima

  2018-06-14, 07:58:53
Top użytkownik
#5
Wiktorg19 napisał(a):Trochę za duża temp na wyjściu z parownika
24C to za duża temperatura na wejściu co ty opowiadasz ... Big Grin :lol: :lol: :lol:


sznobel napisał(a):Witam, od zamontowania urządzenia w zeszłym roku miałem wrażenie że klimatyzacja ma słabą wydajność, a ostatnio chyba jest jeszcze gorzej. Zrobiłem ostatnio kilka pomiarów dla jednej jednostki wewnętrznej 7000BTU pomieszczenie 12m2 :
-temperatura na wejściu parownika 24°C na wyjściu 13°C (teoretycznie chyba wszystko ok)
-ciśnienie na ssaniu przez okres około 30-stu minut utrzymywało się w granicach 115-130Psi Super heat wahał się w granicach 2-5K (czyli chyba zbyt nisko)
co może być przyczyną? (za dużo czynnika?, powietrze w układzie?)
Wartość Super heat raczej chyba nie wskazuje na zbyt małą ilość czynnika?

Piszesz temat MULTI SPLIT Samsung a opisujesz jedną jednostkę wewnętrzną w 07 w pokoju 12m2
.. rozwiń temat bo zaraz się okaże że to max multi max rurociągi a klima jest w pomieszczeniu gdzie jest najdłuższa nitka z układu


13C w multi w którym są 3 czy 4 parowniki to może być bardzo dobry wynik.
13C i tak schłodzi 12m2 bez żadnego problemu .


Wydajność podaj moc kW agregatu i podaj moce poszczególnych parowników by mówić o ich wydajności .


Oczywiście nie wykluczam iż jest odrobinę za mało czynnika ale weź karchera umyj dokładnie chłodnicę agregatu Pomierz jeśli wyjdzie ci że jest za mało czynnika to uzupełnij wagowo o 100gram i poobserwuj temperaturę na parownikach
Części oraz urządzenia firmy Daikin
  • Odpowiedz

sznobel

  2018-06-14, 10:04:42
Użytkownik
#6
agregat to AJ052FCJ3EH/EU 5,3kW podłączone 3 jednostki wewnętrzne 2x2kW i 1x2,5kW, dodam że te trzy jednostki nie pracują nigdy równocześnie maksymalnie włączone są tylko dwie. Jak pomierzyć czy jest wystarczająca ilość czynnika?
  • Odpowiedz

MarioO

  2018-06-14, 10:10:21
Zaawansowany użytkownik
#7
Jak rok temu montowane to dzwoń po serwis gwarancyjny skoro masz wątpliwości co do poprawnego działania urządzenia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-06-14, 10:13:46 przez MarioO.)
  • Odpowiedz

sznobel

  2018-06-14, 10:24:31
Użytkownik
#8
MariOo napisał(a):Jak rok temu montowane to dzwoń po serwis gwarancyjny skoro masz wątpliwości co do poprawnego działania urządzenia
Nie mam takiej możliwości ponieważ wszystko sprowadzone zostało z Włoch, instalacje robiłem sam (próba ciśnieniowa ok, próżnia wykonana poprawnie)
  • Odpowiedz

MarioO

  2018-06-14, 10:41:20
Zaawansowany użytkownik
#9
Odepnij od dołu J.w i sprawdź czy na śrubunkach i otulinie jest sucho.Tam jest dość trudny dostęp i ktoś mało doświadczony w temacie często odwala fuchę .Przeważnie tam ucieka wtedy czynnik.Jak wyglądała próba ciśnieniowa?
  • Odpowiedz

sznobel

  2018-06-14, 10:47:14
Użytkownik
#10
MariOo napisał(a):Odepnij od dołu J.w i sprawdź czy na śrubunkach i otulinie jest sucho.Tam jest dość trudny dostęp i ktoś mało doświadczony w temacie często odwala fuchę .Przeważnie tam ucieka wtedy czynnik.Jak wyglądała próba ciśnieniowa?
Instalacja napełniona azotem ciśnienie 30Bar pozostawione w układzie na około 14 godzin
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2018-06-14, 14:59:23
Użytkownik
#11
A uzupełniana była ilosć czynnika do długości rurociągów?
  • Odpowiedz

sznobel

  2018-06-14, 18:08:06
Użytkownik
#12
PARTNER-MAR napisał(a):A uzupełniana była ilosć czynnika do długości rurociągów?
nie,producent przewiduje ilosc czynnika na 30m, u mnie jest 23m powinienem odciagnac 70g, ale doradzono mi ze taka ilosc nie ma znaczenia wiec zostawilem. A moze te 70g jest przyczyna slabej wydajnosci.
  • Odpowiedz

Wiktorg19

  2018-06-14, 18:09:33
Nowy użytkownik
#13
Długość rurociągów??
  • Odpowiedz

sznobel

  2018-06-14, 18:30:45
Użytkownik
#14
Wiktorg19 napisał(a):Długość rurociągów??
podalem przeciez 23mb
  • Odpowiedz

bartek2700

  2018-06-14, 19:02:13
Użytkownik
#15
Może maksymalna długość instalacji to 30 metrów ale ile bez doładowania
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-06-14, 19:04:18 przez bartek2700.)
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2018-06-14, 19:15:35
Użytkownik
#16
bartek2700 napisał(a):Może maksymalna długość instalacji to 30 metrów ale ile bez doładowania

Też mi się tak wydaje
  • Odpowiedz

Wiktorg19

  2018-06-14, 19:30:58
Nowy użytkownik
#17
Nabita jest na 30m powyżej trzeba dobic
  • Odpowiedz

Wiktorg19

  2018-06-14, 19:32:10
Nowy użytkownik
#18
Nabita jest na 30m powyżej trzeba dobic
  • Odpowiedz

Wiktorg19

  2018-06-14, 19:34:06
Nowy użytkownik
#19
A od samego początku słabo chodziła??
  • Odpowiedz

Wiktorg19

  2018-06-14, 19:43:21
Nowy użytkownik
#20
Masz narzędzia bo piszesz że chciałaś odciągnąć 70g.odciagnij wszystko nabij 2.2kg I zobaczysz jak chodzi
  • Odpowiedz

sznobel

  2018-06-14, 19:48:04
Użytkownik
#21
Wiktorg19 napisał(a):Masz narzędzia bo piszesz że chciałaś odciągnąć 70g.odciagnij wszystko nabij 2.2kg I zobaczysz jak chodzi
chcialem odciagnac,ale tego nie zrobilem bo nie mam pompy odzysku.Dlatego kombinuje jak okreslic ilosc czynnika na podstawie parametrow pracy.
  • Odpowiedz

Wiktorg19

  2018-06-14, 19:53:14
Nowy użytkownik
#22
Jest różnica pracy teraz A na początku??azotem próbę nabiles to powinno trzymac
  • Odpowiedz

sznobel

  2018-06-14, 20:14:34
Użytkownik
#23
Wiktorg19 napisał(a):Jest różnica pracy teraz A na początku??azotem próbę nabiles to powinno trzymac
ciezko powiedziec,mialem wrazenie ze od poczatku ma jakas slaba moc, a teraz jest chyba jeszcze gorzej.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-06-14, 20:50:27 przez sznobel.)
  • Odpowiedz

sznobel

  2018-06-15, 14:19:47
Użytkownik
#24
Tu http://www.forum.klimatyzacja.pl/topic/3...anometrow/
został już poruszony temat czynnika w układzie inverterowym jednak zbyt dużo nie mogę wywnioskować ponieważ są tam linki do zdjęć które już nie działają. W każdym razie wynika z tego że za pomocą danych otwarcia EEV oraz innych parametrów da się określić czy czynnika jest za dużo bądź za mało . Może pomogą osoby które były w temacie.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa