Krzywa wrzenia dla dwóch gazów

4 Odpowiedzi, 3127 Wyświetleń

Jer

  2018-07-06, 16:56:20
Nowy użytkownik
#1
Jednej rzeczy nie rozumiem, propan butan ma uśrednione właściwości P/T, pomiędzy propanem, a butanem.
Krzywa wrzenia jest pośrodku. Czy to by znaczyło że tych gazów nie można rozdzielić przez destylację? Normalnie destylacja służy do rozdzielania cieczy (czyli skroplonych gazów), a tu by nie można rozdzielić? Bardzo dziwne.
  • Odpowiedz

Jer

  2018-07-06, 17:41:09
Nowy użytkownik
#2
Przykład praktyczny:
Dodajemy izobutan do klimatyzacji przewidzianej na R134a.
Jeśli mieszanina gazów R134a z R600a nie będzie miała uśrednionych wartości P/T (jak propan butan) to jest ryzyko, że przy ciśnieniu dla R134a izobutan mógłby nie odparować i ciecz dostałaby się do sprężarki.
  • Odpowiedz

Jer

  2018-07-06, 19:34:07
Nowy użytkownik
#3
Mieszanina azeotropowa i zeotropowa. Znalazłem odpowiedź Smile
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azeotrop

Izobutan z R134a to jaka mieszanina?
I propan z R134a?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-07-06, 19:35:09 przez Jer.)
  • Odpowiedz

jack63

  2018-07-09, 08:29:53
Zaawansowany użytkownik
#4
Jer napisał(a):Czy to by znaczyło że tych gazów nie można rozdzielić przez destylację?
Mało, że można, to jeszcze same składniki mieszaniny rozdzielają się podczas odparowania w parowniku. Z tego wynika tzw. poślizg temperaturowy.
Jeżeli mamy nieszczelność po stronie ssawnej, to z obiegu ucieka substancja mająca niższą temperaturę punktu rosy przy danym ciśnieniu.
Dlatego z R407C ucieka R410a i zostaje R134a, a z mieszaniny R290(propan) i R600a (izobutan) ucieka R290.
Ucieczka jednego (lub więcej) składników mieszaniny powoduje z reguły obniżenie temperatury odparowania a przez to zwiększenie przegrzania dla układu z kapilarą (element o stałym dławieniu) lub zalewanie sprężarki przy TZR (element o zmiennym dławieniu, ale starający się utrzymać stałe przegrzanie, ale dla KONKRETNEGO czynnika o znanych właściwościach ).
Jer napisał(a):Krzywa wrzenia jest pośrodku.
Wcale nie jest pośrodku. To nie takie proste jak się wydaje. Nawet na zamieszczonym wykresie to widać...

A tak w ogóle, to o co Ci chodzi w tym temacie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-07-09, 08:30:43 przez jack63.)
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa