Witam.
Mam problem z urządzeniem a dokładnie z zewnętrzną, LG UU60 R410A .
Urządzenie miało przed awaria chłodziło wzorowo teraz nie bardzo sobie radzi a miejsce w którym pracuje jest strategiczne.
Awaria była dziura na parowniku kanałowki, naprawiona ale po tym zabiegu nastała zimą i problemu nie było.
Druga awaria to cewka na EEV ktoś nieumiejętnie pokutował kable od cewki co skutkowało zwarciem między żyłami na cewce. Wymieniono na nową , ale też zimą więc bez problemu.
Teraz jest problem. Rozprężny EEV wymieniony na nowy, cewka nową, układ szczelny, gaz wymieniony na nowy, umyty skraplacz i parownik, czujnik temperatury zbadany sprawny każdy
Rozprężny w skraplaczu na tłoczeniu 14-13 bar, ssanie 12-11.
EEV ustawiony magnesem na ok 11bar na tłoczeniu, po ok 30 sek wywala sprezarke, wysoka temp 110° na HP
Urządzenie pracuje jedynie na wyższych ciśnieniach bezproblemowo, przy ok 11,5bar i poniżej sprazarka staje.
Wysokie 21bar
Pewnie wszystkiego zapomniałem wypisać ale nie przychodzi mi nic więcej do głowy, powoli brak mi pomysłów na tego cudaka. Pomoże ktoś coś?
Mam problem z urządzeniem a dokładnie z zewnętrzną, LG UU60 R410A .
Urządzenie miało przed awaria chłodziło wzorowo teraz nie bardzo sobie radzi a miejsce w którym pracuje jest strategiczne.
Awaria była dziura na parowniku kanałowki, naprawiona ale po tym zabiegu nastała zimą i problemu nie było.
Druga awaria to cewka na EEV ktoś nieumiejętnie pokutował kable od cewki co skutkowało zwarciem między żyłami na cewce. Wymieniono na nową , ale też zimą więc bez problemu.
Teraz jest problem. Rozprężny EEV wymieniony na nowy, cewka nową, układ szczelny, gaz wymieniony na nowy, umyty skraplacz i parownik, czujnik temperatury zbadany sprawny każdy
Rozprężny w skraplaczu na tłoczeniu 14-13 bar, ssanie 12-11.
EEV ustawiony magnesem na ok 11bar na tłoczeniu, po ok 30 sek wywala sprezarke, wysoka temp 110° na HP
Urządzenie pracuje jedynie na wyższych ciśnieniach bezproblemowo, przy ok 11,5bar i poniżej sprazarka staje.
Wysokie 21bar
Pewnie wszystkiego zapomniałem wypisać ale nie przychodzi mi nic więcej do głowy, powoli brak mi pomysłów na tego cudaka. Pomoże ktoś coś?