zamiana kompresora

24 Odpowiedzi, 13343 Wyświetleń

sławek w.

  2018-11-23, 21:25:59
Nowy użytkownik
#1
Witam wszystkich.
Jestem tu nowy, nie związany z branżą i chciałbym skorzystać z porady. Jeżeli nie w tym miejscu to proszę Admina o przeniesienie.
Temat jest następujący: lodówka Amica 104,4 AA czyli domowa na 230V (skraplacz na tylnej ścianie, czynnik R600, pojemność lodówki 90 litrów) należy przerobić na zasilanie 12V DC. Czy zamiana na sprężarkę Danfoss Secop BD35F (czynnik R134 A) może się odbyć na zasadzie podmiany sprężarek i napełnienia czynnikiem R134 czy należy wykonać jakieś inne czynności np. zmiana kapilary, bo spotykam się z różnymi czasami diametralnie odmiennymi opiniami w różnych punktach, ewentualnie proszę o namiary na sprawdzoną firmę w Łodzi lub okolicy.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2018-11-24, 14:32:27
Moderator
#2
BD bedzie za mała wydajnosciowo
  • Odpowiedz

czesio26

  2018-11-24, 15:46:36
Użytkownik
#3
Chyba troszkę.... za mała... ma 44 waty w -25 parowania.Ale jak jesteś zdesperowany,to wstawiaj,bedzie dłużżżżej pracować.Oczywiście wymień kapilarę na taką typową na freon 134,dostaniesz w kazdej hurtowni ,cieżko dobrać długość,ale proponuje tak 4,5 metra.
Bo tam jest cienka na r600-bo on chodzi na podcisnieniu w parowniku,a do 134 trzeba parowanie ok zera.
To taka zabawa-przywieź ,zrobie ;-)
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2018-11-24, 17:56:34
Zaawansowany użytkownik
#4
witam. Całej kapilary nie wymienisz. A proponowana długosc 4,5m to chyba dla 3 szt. Co do budy ...to ona ma tylko 90litrów, na litosc b. każda mala sprezarka ją pogoni.
  • Odpowiedz

czesio26

  2018-11-24, 18:41:08
Użytkownik
#5
aha,skoro wydoła,to super!
Wymienisz całą kapilare,bo to chyba jak widać na foto lodówka z takim małym zamrażalniczkiem na górze i tam końcówka w nim jest raczej miedziana i mozna wspawać a jeśli nawet aluminium,to można po prostu wkleić(zwykły poxipol)
A uwierz mi,dać trzeba co najminiej 4 metry!!!! kapilary na 134a-przerabiałem wielokrotnie takie tematy.
I powiedzmy przy 3 metrach jest za mała różnica cisnien,wysokie ciśnienie parowania i do dupy wydajność.O tak :-)
  • Odpowiedz

jack63

  2018-11-24, 21:35:12
Zaawansowany użytkownik
#6
Czynnik R600a. Sprężarka na R134a???
Szukaj sprężarki na R600a.
  • Odpowiedz

frost-ch

  2018-11-25, 15:47:30
Zaawansowany użytkownik
#7
sławek w. napisał(a):Witam wszystkich.
Jestem tu nowy, nie związany z branżą i chciałbym skorzystać z porady. Jeżeli nie w tym miejscu to proszę Admina o przeniesienie.
Temat jest następujący: lodówka Amica 104,4 AA czyli domowa na 230V (skraplacz na tylnej ścianie, czynnik R600, pojemność lodówki 90 litrów) należy przerobić na zasilanie 12V DC. Czy zamiana na sprężarkę Danfoss Secop BD35F (czynnik R134 A) może się odbyć na zasadzie podmiany sprężarek i napełnienia czynnikiem R134 czy należy wykonać jakieś inne czynności np. zmiana kapilary, bo spotykam się z różnymi czasami diametralnie odmiennymi opiniami w różnych punktach, ewentualnie proszę o namiary na sprawdzoną firmę w Łodzi lub okolicy.
a nie lepiej i taniej przetwornik z 12v dc na 230 ac? :lol:
  • Odpowiedz

sławek w.

  2018-11-28, 10:51:29
Nowy użytkownik
#8
radekklimat napisał(a):a nie lepiej i taniej przetwornik z 12v dc na 230 ac?
Tak, niby racja - jest to najprostsze i zdecydowanie najtańsze rozwiązanie stosowane przeze mnie do np. suszarki żony. Tyle, że przetwornica pobiera prąd jałowy ok. 08 - 1 A (mam 1500/3000W) i należałoby zastosować coś co uruchamia przetwornicę w chwili uruchamiania sprężarki aby nie pracowała cały czas. Ponadto nie wiem na ile sprężarka na 230V jest odporna na drgania i przechyły - zastosowanie do kampera. Sprężarki Danfossa mają wg. danych producenta możliwość pracy do 30* przechyłu. Podobno sprężarka Danfoss na 12V pobiera mniej energii na wykonanie tej samej pracy niż sprężarka na 230V.

Co do podnoszonej przez czesio26 wydajności to ten typ sprężarki stosowany jest do lodówek aż do 150 litrów - file:///C:/Users/Sławek/Desktop/Danfoss/397_Yacht-Boat_catalogue_rev20_Jun18.pdf str.86, należy jedynie ustawić obroty na 2500 RPM lub do lodówki 170 litrów a wtedy 3000 RPM poprzez właściwy opornik, który jest opisany na schemacie.

jacek63 Szukaj sprężarki na R600a.
Nie znalazłem takiej na 12V.

Co do kapilary to jaką właściwie zastosować - 4,5 m ?, czy jeszcze należy co zmienić, dodać? Wiem, że należy zastosować zewnętrzne elektroniczne sterowanie termostatem np. taki https://allegro.pl/regulator-temperatury...3be5c0af30
  • Odpowiedz

czesio26

  2018-11-28, 16:15:57
Użytkownik
#9
Aha
Takich małych spreżarek nie montowałem,to z tąd moja obawa"że za mała"-ale skoro ona ciagnie takie pojemności lodówek,to spoko,montuj.
Jak na moje skromne doswiadczenie,to zastosuj 4-4,5 m kapilary na r600 - przy krótszej bedzie za mała różnica ciśnien i skraplanie za niskie a parowanie za wysokie(ideałem było by zamontowanie szrederka na skraplaczu i sprawdzenie ciśnienia skraplania) i gdyby było nieodpowiednie,bawienie się w przedłuzanie lub skracanie kapilary......
I nie trzeba jak piszesz jakichś elektronicznych termostatów-lodówka ma swój termostat i on bedzie utrzymywał żądaną temperature=włączał i wyłączał w odpowiedniej...
powodzenia :-)
  • Odpowiedz

sławek w.

  2018-11-28, 21:08:30
Nowy użytkownik
#10
I nie trzeba jak piszesz jakichś elektronicznych termostatów-lodówka ma swój termostat i on bedzie utrzymywał żądaną temperature=włączał i wyłączał w odpowiedniej...

No tak, ale termostat dotychczasowy zostanie odłączony od starego kompresora a trzeba dodać elektroniczny, który ma być podłączony do modułu miękkiego startu, który z kolei podaje sygnał do startu kompresora.
Co do kapilary, wcześniej pisałeś o kapilarze do R134 a teraz proponujesz na R600 - czy one różnią się jakoś zasadniczo?
Dziękuję za odpowiedzi.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-11-28, 21:10:51 przez sławek w..)
  • Odpowiedz

czesio26

  2018-11-29, 09:02:17
Użytkownik
#11
oj mój błąd!!-oczywiscie zastosuj kapilarę na r 134 !!!!
  • Odpowiedz

czesio26

  2018-11-29, 09:25:19
Użytkownik
#12
Obejrzałem ten termostat proponowany-przecież on robi tylko:załącz-wyłącz =podaje lub rozłącza ???-tam nie ma w nim zadnego podwójnego startu(moduł startu,sygnał do kompresora? )
Wydaje mi się,że należy obciąś wtyczkę w lodówce i podłączyć kabel pod akumulator=12 v
I to ten trmostat który jest już w lodówce fabrycznie bedzie utrzymywał temperature(nie poprawiaj fabryki!!! )
Oczywiście trzeba go odpowiednio podłączyć do nowego kompresora na 12 v,ale to masz pewnie w tym nowym schemat jak to ma być podłączone ,ma pewnie jakiś moduł rozruchowy.
Ten moduł ,ta sprężarka potrzebuje do pracy dwóch kabelków zasilajacych: plusa i minusa i nic wiecej (nie montowałem nigdy,ale na logike to tak musi być)
  • Odpowiedz

sławek w.

  2018-11-29, 11:54:54
Nowy użytkownik
#13
Moduł startu ma kompresor, bez niego nie działa - tu jest komplet: https://allegro.pl/sprezarka-bd35f-z-mod...0af7f61af0
  • Odpowiedz

czesio26

  2018-11-29, 15:08:07
Użytkownik
#14
no i wszystko jasne:
minus z akumulatora dajesz na (-) na górze
plus z akumulatora dajesz na (+) ,ten bezpośrednio pod (-),ale wpinając szeregowo termostat lodówki ,który to ją bedzie załączał i wyłączał w odpowiedniej temperaturze
styk C zwierasz na stałe ze stykiem T
I TO WSZYSTKO !!

Sprężarka pracuje 2000 obr/min,jeżeli chcesz zwiększyć(przez co uzyskasz większą wydajność)
to na stałe pomiędzy styki C i P wstaw opornik
280 omów-uzyskasz obroty 2500
690 omów-uzyskasz obroty 3000
  • Odpowiedz

jack63

  2018-11-30, 10:59:45
Zaawansowany użytkownik
#15
sławek w. napisał(a):
radekklimat napisał(a):a nie lepiej i taniej przetwornik z 12v dc na 230 ac?
Tak, niby racja - jest to najprostsze i zdecydowanie najtańsze rozwiązanie stosowane przeze mnie do np. suszarki żony. Tyle, że przetwornica pobiera prąd jałowy ok. 08 - 1 A (mam 1500/3000W) i należałoby zastosować coś co uruchamia przetwornicę w chwili uruchamiania sprężarki aby nie pracowała cały czas. Ponadto nie wiem na ile sprężarka na 230V jest odporna na drgania i przechyły - zastosowanie do kampera. Sprężarki Danfossa mają wg. danych producenta możliwość pracy do 30* przechyłu. Podobno sprężarka Danfoss na 12V pobiera mniej energii na wykonanie tej samej pracy niż sprężarka na 230V.

Co do podnoszonej przez czesio26 wydajności to ten typ sprężarki stosowany jest do lodówek aż do 150 litrów - file:///C:/Users/Sławek/Desktop/Danfoss/397_Yacht-Boat_catalogue_rev20_Jun18.pdf str.86, należy jedynie ustawić obroty na 2500 RPM lub do lodówki 170 litrów a wtedy 3000 RPM poprzez właściwy opornik, który jest opisany na schemacie.

jacek63 Szukaj sprężarki na R600a.
Nie znalazłem takiej na 12V.

Co do kapilary to jaką właściwie zastosować - 4,5 m ?, czy jeszcze należy co zmienić, dodać? Wiem, że należy zastosować zewnętrzne elektroniczne sterowanie termostatem np. taki https://allegro.pl/regulator-temperatury...3be5c0af30
SECOP BD35/50K - szukaj
czesio26 napisał(a):zastosuj kapilarę na r 134 !!!!
A to są kapilary przeznaczone tylko "na" 134a ???
Odradzam zmianę czynnika. Chodzi o olej i różne kapilary.
Najlepiej kupić sprężarkę jw. Dopasować wydajność do tej oryginalnej i napełnić pewnie trochę większą ilością R600a.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2018-11-30, 14:10:59 przez jack63.)
  • Odpowiedz

coolmaker1

  2018-11-30, 13:13:06
Zaawansowany użytkownik
#16
Witam . Jest i na r600......
https://pl.aliexpress.com/item/Direct-Cu...a36b2a8cb9
  • Odpowiedz

czesio26

  2018-11-30, 17:14:30
Użytkownik
#17
Tak,są lodówkowe kapilary na r134,mają fi 1 milimetr-do dostania w kazdej hurtowni chłodniczej
Kapilara na r600 ma 0,8 mm
  • Odpowiedz

sławek w.

  2018-11-30, 17:17:17
Nowy użytkownik
#18
coolmaker1 napisał(a):Witam . Jest i na r600......
https://pl.aliexpress.com/item/Direct-Cu...a36b2a8cb9

No tak ale ta cena, wyjdzie z cłem i vatem 2000 PLN + lodówka + montaż = min. 3000 PLN. W hurtowni w Polsce sprężarka Danfoss DB35F z podstawowym modułem na 12VDC kosztuje 900,00.
Ponadto kieruję się czynnikiem na R134 ponieważ wszyscy producenci lodówek turystycznych Dometic, Waeco, Indel, Vitfrigo stosują wyłącznie sprężarki Danfosa DB z czynnikiem R134, chyba wiedzą co robią i co jest najlepsze. Rozmawiałem z osobą z południa Polski, która przerabia zamrażarki na lodówki turystyczne i twierdzi, że do R134 dodaje jakiś inny czynnik, robi mieszankę aby lodówka w niskich temperaturach zewnętrznych pracowała równie dobrze.
Czy nie można przeczyścić azotem lub czymś innym układu a potem wlutować sprężarkę i napełnić R134?

Znalazłem tą sprężarkę DB35K - jest niby do instalacji solarnych ale parametry ma zbliżone - dostępna chyba na zamówienie bo nie znalazłem w hurtowniach.

Z kapilarą też robi się ciekawie - opinie różne i sprzeczne.
Nie sądziłem, że jest to tak trudny temat jak zacząłem się tym niedawno interesować. Nie wiem czy wyjdzie coś z tego projektu, jeżeli nie znajdę fachowca, który to ogarnie i lodówka będzie funkcjonować.
  • Odpowiedz

czesio26

  2018-11-30, 17:49:19
Użytkownik
#19
Z kąd Ty jesteś?-przywieź mi sprzęt to Ci zrobie i bedzie śmigać...
  • Odpowiedz

sławek w.

  2018-11-30, 18:05:14
Nowy użytkownik
#20
czesio26 napisał(a):Z kąd Ty jesteś?-przywieź mi sprzęt to Ci zrobie i bedzie śmigać...

Kurcze, wysłałem Ci PM i chyba nie doszło.
Łódź.
  • Odpowiedz

jack63

  2018-12-03, 12:32:21
Zaawansowany użytkownik
#21
czesio26 napisał(a):Tak,są lodówkowe kapilary na r134,mają fi 1 milimetr-do dostania w kazdej hurtowni chłodniczej
Kapilara na r600 ma 0,8 mm
Bzdury waść pleciesz. Kapilara nie ma przypisania do czynnika. Stosujesz taką jaka wychodzi z obliczeń i prób eksploatacyjnych.
  • Odpowiedz

czesio26

  2018-12-03, 15:30:29
Użytkownik
#22
Zaprawdę napiszę Ci,ze chyba nie bzdury.... :-)
Do DOMOWYCH LODÓWEK stosowane są średnice kapilar 0.9 i 1,0 mm na r134 , a 0.7 0.8 mm na czynnik r600
I jakos innych nie widziałem raczej,a zrobiłem ich tysiace.... (domowe)
I gdy zajeżdzam do swojej hurtowni i od progu krzyczę 4 m kapilary na r600 to dostaje 07,08 mm a gdy poprosze o kapilare na 134,to dostaje 0,9 1,0mm.
Przy zamianie kapilar i innych z nimi kombinacjami,nie ma gotowych schematów=długości i średnic
Do wydajności i dobrych parametrów pracy dochodzi się metoda prób i błędów i doświadczeniaConfusedkracaniem,wydłuzaniem,zamianą średnic,wywijaniem spiralek...
Lady chłodnicze mają 1,25 1,50 1,8 i nawet wyzsze srednice,w zależnosci od wielkosci i rodzaju czynnika
  • Odpowiedz

czesio26

  2018-12-03, 15:35:07
Użytkownik
#23
Zbiorniki mleka,to nawet 4 mm
Cały pic jest w tym,azeby dobrać tak długośc i średnicę,ażeby mieć na skraplaniu i parowaniu pożądaną temperature.
No i racja,kapilary nie sa dostosowane do konkretnego czynnika!!
Ale wstaw 0,7 mm i napełnij gazem 134-to zobaczysz co sie zadzieje..-a ja wiem co...
  • Odpowiedz

sławek w.

  2019-02-04, 22:14:24
Nowy użytkownik
#24
No dobra.
Lodówka i kompresor Danfoss Secop kupione. Naczytałem się w internecie o kapilarach i problemach z ich doborem. Może dać sobie spokój z kapilarą i zamontować termostat elektroniczny, który rozwiąże wszystkie problemy. Wszak w lodówkach domowych chyba we wszystkich nowoczesnych takie występują. Jeśli się mylę proszę o sprostowanie.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa