Panowie proszę o pomoc.
Klimatyzacja w systemie multi 2x1 włączając obie jednostki wew. jednocześnie w tryb chłodzenia wszystko działa i jest ok.
Jeśli załączymy tylko jedną jednostkę na chłodzenie obojętnie którą samodzielnie nie chłodzi, ciśnie na ssaniu spada i tworzy się próżnia (jak przy zakręconym zaworze tłocznym czynnik zbiera się w j. wew.).
Rury nie są pomylone.
  • Odpowiedz

PARTNER-MAR

  2019-06-01, 17:08:15
Użytkownik
#2
Jakiej firmy?
Komunikacja?
  • Odpowiedz

Tomek886

  2019-06-01, 18:23:07
Nowy użytkownik
#3
Firma Gree

Przy źle podłączonej komunikacji zazwyczaj wyskakuje błąd na wew. i sprężarka nie rusza - dlatego na razie nie wziąłem jej pod uwagę.
Sprawdzę komunikację w poniedziałek raz jeszcze tym bardziej że łączyliśmy ją na dwóch - możliwe że pomieszana dziwne że nie wywala błędu i wszytko startuje.
  • Odpowiedz

jurny_drwal

  2019-06-02, 19:53:56
Użytkownik
#4
Tomek886 napisał(a):Firma Gree

Przy źle podłączonej komunikacji zazwyczaj wyskakuje błąd na wew. i sprężarka nie rusza - dlatego na razie nie wziąłem jej pod uwagę.
Sprawdzę komunikację w poniedziałek raz jeszcze tym bardziej że łączyliśmy ją na dwóch - możliwe że pomieszana dziwne że nie wywala błędu i wszytko startuje.

Szczerze wątpię, na jakiej podstawie ma wyskoczyć błąd?

Na pewno pomylona komunikacja, na przyszłość sugeruje łączenie kompletów instalacji taśmą izolacyjną.
  • Odpowiedz

Tomek886

  2019-06-03, 20:32:24
Nowy użytkownik
#5
Miałem na myśli wyskakiwanie błędu komunikacji na wyświetlaczu wew. tak jak w przypadku Gree E6 okazuje że nie zawsze przy pomylonej komunikacji wyskakuje błąd.

Problem rozwiązany.
Kabel z wewnętrznej A wpięty na kostce zewn. pod B i na odwrót.
Dzięki za pomoc
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa