Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

Brak chłodzenia Zibro clima px 150 - Split

6 Odpowiedzi, 3240 Wyświetleń

mark5001

  2019-06-18, 12:57:23
Nowy użytkownik
#1
Witam serdecznie.
Mam pytanie odnośnie tej klimy - Zibro clima px 150
Niestety ostatnio przestała chłodzić - temperatura na wylocie jest równa temperaturze otoczenia.
Rurka z Wyjściem (Out) podczas pracy jest bardzo gorąca ok 70 stopni, a ta na Wejściu (In) jest w temperaturze otoczenia.
Kompresor się włącza, wszystko działa prawidłowo jednak nie chłodzi.
Po rozebraniu ustrojstwa w obudowie znalazłem zaworek - po naciśnięciu gaz ucieka, więc jakaś tam ilość czynnika w układzie jest "Chyba"...
Trzeba by sprawdzić szczelność, ale pytanie czy jest taka możliwość?
Teraz pytanie pierwsze - czy to jest zawór serwisowy w środku obudowy? i jeśli tak, czy da się napełnić taką klimatyzację? Czynnik to R407c.
Na wyjściu i wejściu nie ma typowych zaworów serwisowych, ani na jednostce zewnętrznej ani na wewnętrznej.
Dzwoniłem do kilku firm, ale żadna nie chce się podjąć "Druciarstwa" Sad
Bardzo mi zależy by odratować to urządzenie, bo naprawdę powierzchnię 60m utrzymywało w komfortowej temperaturze.
Zdjęcie zaworka w załączniku.
Jeśli nie jest to zaworek serwisowy, to czy można wlutować takie na wejsciu i wyjściu, po czym napełnić taką klimę?
Proszę o pomoc w temacie i z góry dziękuję za info.
Pozdrawiam.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-06-18, 22:17:15 przez mark5001.)
  • Odpowiedz

pasażer

  2019-06-18, 18:40:28
Nowy użytkownik
#2
Tak, to jest zaworek serwisowy. Uratować klimę na pewno się da.
  • Odpowiedz

barbie

  2019-06-18, 19:16:16
Top użytkownik
#3
wentylek wymień bez wypuszczania gazu za pomocą specjalnego narzędzia kupionego w hurtowni chłodniczej .
  • Odpowiedz

mark5001

  2019-06-18, 20:05:05
Nowy użytkownik
#4
Dzięki za odpowiedź Smile

Jednak zastanawia mnie to, że nie ma DWÓCH zaworów odcinających - oddzielnie od niskiego i wysokiego ciśnienia.
Ten zaworek na zdjęciu idzie do parownika - w zasadzie wchodzi dwoma rozgałęzionymi rurkami "Y" na samym dole do radiatorów a między nimi jest wiatrak i zabudowane wszystko twardym styropianem.

I teraz pytanie - ja, z tego co się orientuję, to do próżniowania i napełniania używa się dwóch przewodów - przyznam że jestem absolutną amebą, jeżeli chodzi o klimatyzację i ku mojemu zdziwieniu nie znalazłem drugiego zaworu.
Zastanawiam się czy ktoś mi się tego podejmie i czy w takiej sytuacji jak (Jeden zaworek) da się zrobić próżnię i napełnić urządzenie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2019-06-19, 07:22:53 przez mark5001.)
  • Odpowiedz

barbie

  2019-06-19, 00:07:57
Top użytkownik
#5
do napełniana wystarczy ten z fotografii i waga .
  • Odpowiedz

mark5001

  2019-06-19, 14:51:37
Nowy użytkownik
#6
Dzięki za info Smile
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa