#1
witam potrzebuje dobrac agregaty do -80 c moc 2000 w i do minus 40 5000w
  • Odpowiedz

jack63

  2019-07-09, 08:19:08
Zaawansowany użytkownik
#2
Czyli czego chcesz? Projektu urządzenia?
Zdajesz sobie sprawę, że zrobienie tego (nawet - 40 oC) na jednym stopniu jest praktycznie niemożliwe.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2019-07-09, 08:52:40
Moderator
#3
jack63 napisał(a):Czyli czego chcesz? Projektu urządzenia?
Zdajesz sobie sprawę, że zrobienie tego (nawet - 40 oC) na jednym stopniu jest praktycznie niemożliwe.


Do -40 da rade na jednym stopniu
  • Odpowiedz

jack63

  2019-07-09, 10:36:43
Zaawansowany użytkownik
#4
radekklimat napisał(a):Do -40 da rade na jednym stopniu
Powiedzmy, że da, ale znajdź mi sprężarkę na odparowanie niższe niż -30 oC potwierdzone i dopuszczone oficjalnie przez producenta.
Sam miałem problem z zamrażarką na -40 oC. Staruszka (1994r) była na R502 i były problemy z zakupem sprężarki. Firma zamontowała sprężarkę z "dopuszczeniem" do -30 , a bezpośredni użytkownik obniżył wymagania do -25 oC, więc chodzi.
Ogólnie temat trudny bo wymagania mocy chłodniczej dość duże, a COP Czy err dla niskich odparowań są wyraźnie poniżej jeden.
Dla -80 to już tylko kaskada i nie jest to prosta sprawa.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2019-07-10, 10:42:57
Moderator
#5
Niebawem bede robil mroznie wlasnie na -40, jak zrobie to opisze na czym, co i jak
Do -80 wystarczy kompresor dwustopniowy
  • Odpowiedz

jack63

  2019-07-10, 12:08:19
Zaawansowany użytkownik
#6
radekklimat napisał(a):Do -80 wystarczy kompresor dwustopniowy
Wszystkie (kilkanaście) zamrażarki -80 jakie mamy są dwustopniowe. Na zwykłych, trochę większych sprężarkach, choć jest jedna, malutka na dwóch lodówkowych. Chyba to tańsze i prostsze w wykonaniu niż sprężarka dwustopniowa. Separator oleju obowiązkowy. Największe problemy są ze zdobyciem małych ilości czynnika dla drugiego stopnia.
radekklimat napisał(a):Niebawem bede robil mroznie wlasnie na -40, jak zrobie to opisze na czym, co i jak
Czekam niecierpliwie. Co planujesz użyć jako automatykę sterującą?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2019-07-10, 21:27:45
Moderator
#7
Pewnie Carel
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa