WItam.
Wymieniłem klimę na nową i tą co zdjąłem zacząłem sprawdzać sobie w firmie. Okazuje się, że wywala bezpiecznik (16A)-podłączyłem przewody el. oki (bez rur łączących obie jed.), kompresor zamruczy i aut. światło gaśnie Smile
Kompresor 100% oki- co może być przyczyną (kiedyś to sobie po kolei sprawdzę) ale teraz nie mam za bardzo czasu.
Kto ma jakieś szybkie metody ?
  • Odpowiedz

Remik

  2008-09-06, 06:56:13
Zaawansowany użytkownik
#2
Sprawdź połączenia kondensatora i przewodów na silniku może któryś się wypiął.
Jeżeli wszystko oki spróbuj z innym kondensatorem
pozdrawiam
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-09-09, 05:52:47
Zaawansowany użytkownik
#3
kubowy napisał(a):WItam.
Wymieniłem klimę na nową i tą co zdjąłem zacząłem sprawdzać sobie w firmie. Okazuje się, że wywala bezpiecznik (16A)-podłączyłem przewody el. oki (bez rur łączących obie jed.), kompresor zamruczy i aut. światło gaśnie Smile
Kompresor 100% oki- co może być przyczyną (kiedyś to sobie po kolei sprawdzę) ale teraz nie mam za bardzo czasu.
Kto ma jakieś szybkie metody ?
A jaka moc tej klimy?
przy tych 7 i 9 KW bezpiecznik 16A o charakterystyce "B" lubi wywalić a tym bardziej na zakręconych zaworach.
  • Odpowiedz

kubowy

  2008-09-10, 16:04:38
Użytkownik
#4
Wszystko oki padł kądzioł. Struś miał nosa Wink. Bodek nie bierz mnie za laika Smile. pytanie tylko czy jak dam 60 (mikrofaradów) zamiast 50. Pytanie tylko czy uzwojenie rozruchowe wytrzyma?
pozdro
  • Odpowiedz

awax

  2008-09-10, 16:18:39
Top użytkownik
#5
kubowy napisał(a):Wszystko oki padł kądzioł. Struś miał nosa Wink. Bodek nie bierz mnie za laika Smile. pytanie tylko czy jak dam 60 (mikrofaradów) zamiast 50. Pytanie tylko czy uzwojenie rozruchowe wytrzyma?
pozdro
Nie będzie problemu
Przy okazji czy to był powód wymiany klimy???
  • Odpowiedz

kubowy

  2008-09-10, 16:44:46
Użytkownik
#6
Wymiana na inverter. Klient nasz pan Wink
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-09-10, 16:45:59 przez kubowy.)
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-09-10, 17:04:02
Zaawansowany użytkownik
#7
A kondensatory lubią wysiadać nawet te od silnika wentylatora
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa