Witam

Długość linii chłodniczej w klimatyzatorze źle wpływa głównie na powrót oleju oraz spadek wydajności. Przekroczone długości są również bardzo dobrym pretekstem żeby zabrać klientowi gwarancje. Działa to również w drugą stronę, masz argument żeby sprzedać klientowi lepsze urządzenie. Większość nowych urządzeń inwerterowych poradzi sobie z długą linią. Standardem jest 20 m (i tu w przypadku 3 m bym się, nie przejmował. Ale wziąłbym to na piśmie z działu technicznego.) W większych jednostkach np.: SDH 31-050NW dopuszczalne jest 25 m. Wydaje mi się że widziałem w FUJITSU albo MITSUBISHI 3,5 INWERTER miał 25 m, i była do tego tabelka korygująca. Po za tym są urządzenia multi, które obsługują 50 m i 100m i tak do 1000 m, ale to wszystko są urządzenia inwerterowe.

Ja bym się nie pakował w tą przygodę. Lubię kłaść się spokojnie spać. Mogę się założyć że jak przyjedzie po tobie serwis, i jaka by nie była przyczyna, to powie że to Twoja wina ponieważ...

A co do metody diagnozy poborem prądu to może ją stosować parę osób, ale jest kilka warunków które trzeba spełnić. Są to: długie lata praktyki przy tych samych urządzeniach, w których są stosowane te same sprężarki. Odpada całkowicie przy inwerterze. Łeb na swoim miejscu.

A ty jeżeli nie montujesz na co dzień, to ustalaj przegrzaniem, jest pewniejsze.

A co zmiany średnic rur i słyszenia różnych ciekawostek daj sobie spokój. Ja np. słyszałem że długość linii chłodniczej wpływa na niższy pobór prądu.

Ale mi się podoba to że całe forum rzuciło się Tobie na pomoc Wink, mięsko na pożarcie- mniam.

Pozdrowienia
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

bodzio

  2008-09-15, 05:45:51
Zaawansowany użytkownik
#27
awax napisał(a):Co do oleju proponowałbym dolewać go kontrolując prąd pobierany przez silnik wentylatora skraplacza .
pozdrawiam
P.S. oczywiście wszystkie wyniki pomiarów należy wpisać w protokół uruchomienia będący potem dowodem -przy ewentualnej gwarancji-,że montażu dokonała autoryzowana ,profesjonalna firma
To musiał być bardzo dobry dzień awaxa
Podoba mi się taki humor na forum Wink
  • Odpowiedz

Artic

  2008-09-15, 15:24:01
Zaawansowany użytkownik
#28
jak dla mnie to zrób syfonowanie na tych 3 metrach i wrzutki gdzie trzeba doładuj freonu i będzie hulać Big Grin i tak jak radzie mg_1 zprawdz przegrzanie i ciśnienie.
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz

Fujitsu Szczecin

  2008-09-15, 17:03:13
Top użytkownik
#29
Witam

Przepraszam czy kolega Zuku ma przyłożony pistolet do skroni? Zna nasze zdanie i porady. Powiem tak, uważaj jak robisz albo rób jak uważasz. Dla mnie osobiście nonsens dyskutować o czymś co jest oczywiste, 15 m to 15 m i tak jest to długi odcinek. Można jeszcze zmienić miejsce j. z.

Wystawienie protokołu nie było by głupie, jeżeli to klima zakupiona przez klienta i na jego polecenie montowana, pomimo zaleceń instalatora podejmuje takie ryzyko i bierze je na siebie.

Pozdrawiam
Wszyscy, wszystko wiedzieli... a mój fotoblog?
  • Odpowiedz

Artic

  2008-09-16, 18:30:43
Zaawansowany użytkownik
#30
racja stefan Big Grin po co już więcej dyskutować
Doświadczenie stworzyło sztukę, brak zaś doświadczenia - przypadek .... A prawdziwa wiedza to znajomość przyczyn. Arystoteles
  • Odpowiedz
Wstecz 1 2

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa