Konfiguracja/ modernizacja mrozni - towar lody

5 Odpowiedzi, 6618 Wyświetleń

tun88

  2023-05-19, 21:20:05
Nowy użytkownik
#1
Cześć, proszę o pomoc i poradę jak skonfigurować lub zmodernizować komorę mroźniczą, w której przechowywane są lody w temperaturze -20 stopni. Pomieszczenie około 20m2. 
Problem: bardzo szybkie zaladzanie skraplacza, od strony najbliżej wejścia (koniec skraplacza około 2m od wejścia)
Odszranianie co 6h
Temperatura końca odszraniania +25,
Odszranianie grzalkami. 
Przy obecnej temperaturze już bardzo długo pracuje sprężarka żeby osiągnąć zadane -20 z powrotem, po odszranianiu mam około -12 stopni i czasami dobicie do -20 trwa kilka godzin. 
Wejść do mrozni jest kilka, kilkanaście razy dziennie, bez weekendów. 

Czy można w jakiś sposób próbować poprawić konfiguracje mrozni lub zmodernizować coś, żeby problem nie występował a odbicie do -20 z powrotem trwało szybciej?

Może ktos jest w stanie podjąć się tematu? Lokalizacja Warszawa. 

Z góry dzięki.
  • Odpowiedz

freegass

  2023-05-20, 13:58:35
Użytkownik
#2
"Temperatura końca odszraniania +25" - masakra
koniec odtajania +4, maksymalnie +8 dla małej chłodnicy, czujnik odtajania w miejscu największego zaszronienia.
Czas ocieku 2 minuty, strat wentylatorów max -5 a najlepiej jeszcze niżej. Sprawdzić i wyregulować drzwi, uszczelki, zawór dekompresyjny jeśli jest. itp.
Jeśli mroźnia nie jest często otwierana to 2-3 odtajania na dobę powinny wystarczyć.
  • Odpowiedz

tun88

  2023-05-20, 16:58:56
Nowy użytkownik
#3
Przy końcu odszraniania +4 to po tygodniu mam skorupę lodu i nigdy nie dobija do -20, już jedna sprężarka przez to padła. Chłodnica nie jest taka mała, ma 3 duże wiatraki.

Po końcu odszraniania w środku jest około -12 i startują wentylatory.

Odszranianie co 6h i tak się zbiera lod na skraplaczu.
  • Odpowiedz

freegass

  2023-05-20, 18:17:04
Użytkownik
#4
Tak, zdecydowanie potrzebny jest technik, który to obejrzy na miejscu, bo jak zostanie taka temperatura na chłodnicy po odtajaniu to kolejna sprężarka też padnie
(chyba, że jest regulator typu kvl lub podobny w co wątpię) Możesz jeszcze podać dokładny typ chłodnicy i agregatu, żeby zweryfikować, czy to do siebie w ogóle pasuje.
  • Odpowiedz

tun88

  2023-05-20, 19:05:47
Nowy użytkownik
#5
Zerknę i wyślę, ale czy możesz kogos polecić w Warszawie, kto konkretnie podejdzie do tematu?
  • Odpowiedz

radekklimat

  2023-05-23, 20:48:03
Moderator
#6
Witam, Warszawa to zapraszam, obecnie wlasnie modernizuje mroznie na lod
500236866
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa