Witam 

Uciekło trochę czynnika z układu, przyczyna znaleziona i naprawiona . 

Pytanie:
Jak dobić brakujący czynnik? Na zwykłym splicie wystarczy patrzyć ma zegary aż będzie odpowiednie ciśnienie, a jak to wygląda z Multi split? Czy też można podłączyć pod jeden z układów i obserwować ciśnienie?
Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Arktos

  2025-04-18, 06:55:14
Nowy użytkownik
#2
Cześć, czynnik chłodniczy zawsze wpuszczasz na wagę, a nie na ciśnienie! Przy inwerterze, który sobie moduluje częstotliwość pracy to dobijanie na samo ciśnienie jest po prostu błędem. Jeśli chodzi o układy MULTI to tam masz jeden układ chłodniczy i wykonujesz tę procedurę tak samo jak w przypadku SPLIT.
1. Ściągnąć czynnik do pustej butli i zważyć.
2. Sprawdzić z DTR ile powinno być.
3. Puszczasz klimę w chłodzeniu zapinasz węże z oprawami i delikatnie puszczasz zaworkiem na oprawach. Dobijasz oczywiście cieczą - jak masz butle jednozaworową to ją odwracasz, a jak dwuzaworową to zapinasz się na stronę cieczy.
4. Cały czas patrzysz na wagę ile Ci zeszło z butli. Pilnujesz by dobić dokładnie tyle ile potrzeba.
5. Pamiętaj, że w oprawach i wężach też Ci coś zostanie czynnika, więc to uwzględnij przy dobijaniu.
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa