Zatkany skraplacz LG

7 Odpowiedzi, 7138 Wyświetleń

Morek

  2008-10-31, 13:41:10
Nowy użytkownik
#1
Chyba mam zatkany skraplacz. Sprężarka zciaga cisnienia na ssaniu i tłoczeniu do zera i sie cholernie grzeje po jakims czasie. Jednostka wewnętrzna jest na 100% nie zatkana instlacja ok. W zwiazku z tym zacząłem dmuchac azotem, najpierw na przez zawór tloczny i nic nie wychodzi z drugiej strony- ta sama sytuacja w drugą stronę. Pomyslalem ze w skraplaczu jest mnóstwo oleju (kiedys wyminiana byla 2 razy sprężarka) wiec zrobilem dziurke na dolnym kolanku skraplacza faktycznie troche oleju bylo przepuscilem przez skraplacz azot i wszystko wylatuje przez ta dziurke na kolanku. Jednak nic to nie dalo. Wiem ze chłodnica jest podzielona na sekcje. Gdzie moze byc zator?????
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-10-31, 14:21:14
Moderator
#2
jak na tłoczeniu sciaga do zera to znaczy ze jest walnieta i tylko ssace płyty działaja wiec sprezarka moze byc szmelc
  • Odpowiedz

awax

  2008-10-31, 19:25:34
Top użytkownik
#3
radekklimat napisał(a):jak na tłoczeniu sciaga do zera to znaczy ze jest walnieta i tylko ssace płyty działaja wiec sprezarka moze byc szmelc
"tylko ssące płyty..."
Koledzy włos się jeży na głowie i tylko wprowadzenie certyfikatów może pomóc.
Gdzie niby te ssące płyty zaciągają?????mają jakis ukryty zbiorniczek????? ,jakie płyty w scrollu????

100%,że zator jest poza skraplaczem

Pozdrawiam serdecznie
  • Odpowiedz

mister

  2008-10-31, 19:49:59
Zaawansowany użytkownik
#4
to nie zaden zator tylko prawdopodobnie uszkodzony zawór rozprężny,kolega mierząc ciśnienie na zaworze przyłaczeniowym tłocznym mierzy ciśnienie już po zaworze rozprężnym i dlatego spada mu do zera bo sprężarka odsysa czynnik do skraplacza.
  • Odpowiedz

radekklimat

  2008-10-31, 20:34:42
Moderator
#5
a kto pisał ze to scroll
  • Odpowiedz

byniom

  2008-10-31, 21:03:59
Moderator
#6
Wielce prawdopodobne że zapchała sie kapilara za skraplaczem o ile dobrze zrozumiałem .
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
  • Odpowiedz

awax

  2008-10-31, 21:34:56
Top użytkownik
#7
radekklimat napisał(a):a kto pisał ze to scroll
ZATKANY SKRAPLACZ LG
  • Odpowiedz

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa