Instalacja została wykonana w zeszłym roku, ze wzglę na jej długość 8m, został dodany czynnik zgodnie z zaleceniami producenta, czyli 36g, dzisiaj przy pomiarach przegrzanie wyszło na poziomie 0 K, ciśnienie oscylowało na poziomie 7 bar, myślę że wskazuje to na przeładowanie czynnika. Na parowniku różnica temperatur na wlocie/ wylocie 14°C. Upewnijcie mnie proszę, nim odciągnę czynnik z instalacji, że taki stan rzeczy spowodowany jest przeładowaniem czynnika w instalacji, ewentualnie gdzie szukać jeszcze przyczyny takiego wyniku pomiaru. Zastanawiam się jeszcze, czy czasem nie jest zagięta rurka w instalacji. Proszę doświadczonych kolegów, o wskazówki w celu rozwiązaniu problemu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-11-22, 16:29:49 przez giusto.)
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ >>>SPRAWDŹ
KONIECZNIE!
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
CHEMIA SERWISOWA
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
KONIECZNIE!
Rotenso roni, przegrzanie na poziomie 0 K
18 Odpowiedzi, 7787 Wyświetleń
teraz jest zimno pomiary są bezcelowe -czy jest zestaw zimowy ? .
barbie napisał(a):teraz jest zimno pomiary są bezcelowe -czy jest zestaw zimowy ? .Nie, jest to wersja bez grzałek tacy i karteru.
istotny jest regulator wentylatora .
barbie napisał(a):istotny jest regulator wentylatora .Też nie ma regulatora obrotów wentylatora, czy aby sprawdzić superheat bez zestawu zimowego, można np. Podgrzewać czujnik temperatury skraplacza i tym samym wymusić większe obroty wentylatora, czy dobrze kombinuję? Jakie są metody zimowe na sprawdzanie poprawności pracy urządzeń?
zasłoń wiatrak kartonem w trybie chłodzenia .
barbie napisał(a):zasłoń wiatrak kartonem w trybie chłodzenia .Czy będzie miało jakiś wpływ na wynik pomiaru, w jakim stopniu wentylator będzie zasłonięty? Chodzi o to czy takie pomiary są wiarygodne, czy czasem nie jest tak że wynik będzie zależny od stopnia przepływu powietrza przez skraplacz?
Jak założony w zeszłym roku to domyślam się że działał prawidłowo więc w czym problem ?Nie chłodzi nie grzeje?
Zawsze możesz odzyskać czynnik zobaczyć ile jest i wpuścić odpowiednią ilość.Po co bawić się w przegrzanie przy klimatyzatorku MarioO napisał(a):Jak założony w zeszłym roku to domyślam się że działał prawidłowo więc w czym problem ?Nie chłodzi nie grzeje?Klima działa, (grzeje, chłodzi), temperatury na parowniku poprawne, jedynie można się doczepić do głośnej pracy sprężarki w czasie grzania, dlatego kombinuję jak sprawdzić ilość czynnika, pomiarem przegrzania bez ściągania czynnika. Ale chyba najpewniej będzie odzyskać czynnik, aby wykluczyć przeładowanie oraz zalewanie sprężarki.
Przy inventerze przegażanie jest ciężko sprawdzić bo nie wiesz na ile kręci sprężarka. Przegrzanie od 0 do 5 to norma ale musiałbyś miec pewność że kompresor idzie na 100% . Co do głośnej pracy na grzaniu to już taka uroda rotenso.
Nie daję łapówek i nie biorę łapówek ale zawsze można się ze mną dogadać
Jakie cisnienie na ssaniu i temperatura rury ssacej?
radekklimat napisał(a):Jakie cisnienie na ssaniu i temperatura rury ssacej?6,5 bara temperatura na ssaniu 2°C giusto napisał(a):ze wzglę na jej długość 8m, został dodany czynnik zgodnie z zaleceniami producenta, czyli 36g,A cóż to za dziadostwo, gdy poniżej 10m wymagają "dokładki" czynnika? Gdzie mierzyłeś to przegrzanie? Myślę, że na chłodzeniu... i przy porcie grubej rury. To nie jest przegrzanie par opuszczających parownik, bo dochodzi spadek ciśnienia na rurociągu. Do tego invertery i EEV są różnorako sterowane przez automatykę. Od pewnego czasu jest tendencja aby dawać większe akumulatory (separator cieczy) i jechać w dół z przegrzaniem. Nawet w stronę ujemną czyli dopuszczać do niepełnego odparowania cieczy czynnika w parowniku. Także jak inne parametry są ok i klimatyzator działa przyzwoicie, to bym się nie przejmował. Przyjdzie wiosna czy lato, to się na prawdę okaże. barbie napisał(a):teraz jest zimno pomiary są bezcelowe -czy jest zestaw zimowy ? .zimne jest twoje pojęcie o chłodnictwie dziadek barbie
Jeśli myślisz że kłócisz się z idiotą.To ten drugi myśli to samo co Ty.
Joker ...Nadal producenci choć nieliczni w dalszym ciągu zalecają montaż zestawu zimowego do "klimatyzatorów inwerterowych" ale są też tacy jak Mitsubishi czy Daikin którzy mają agregaty przygotowane do pracy przy wysoko ujemnych temperaturach zewnętrznych.
Pomijam producentów z Zhongguó którzy twierdzą że są "najlepsi" poziom głośności, niska / wysoka temperatura dla nich nie stanowi problemu (na poziomie marketingu i katalogu) . Zobaczycie że jako pierwsi na poziomie katalogów stworzą model SPLIT w wersji WiFi bez konieczności połączenia jednostek rurami chłodniczymi . :lol:
Części oraz urządzenia firmy Daikin
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2020-11-26, 09:01:55 przez DBKlima.)
DBKlima napisał(a):Zobaczycie że jako pierwsi na poziomie katalogów stworzą model SPLIT w wersji WiFi bez konieczności połączenia jednostek rurami chłodniczymi .To nie można przesłać ciepła "po WiFi"? Chyba jesteś jakiś zacofany...
:lol:
Części oraz urządzenia firmy Daikin
W tych wszystkich kaisaiach nie ma eev i silnika bldc na wentylatorze , więc precyzji pracy nie będzie .
|