Mam klimatyzator LG Basic 3,5kW.
Pomierzyłem przegrzanie i nie do końca potrafię zinterpretować wyniki.
Po jakichś 10 minutach otrzymałem:
- manometry na zaworze serwisowym: 6 st. C (8,5 bara)
- termometr cyłrowy na grubej rurze: 16 st. C
Przegrzanie wychodzi 10 st. C - według różnych postów powinno być między
6 a 10 st. C, a górna granica świadczy o za małej ilości gazu w instalacji.
Instalacja krótka, około 3m więc gazu od producenta powinno być wystarczająco.
Może ktoś z większym doświadczeniem zinterpretować moje wyniki.
Dodatkowe informacje:
- długość instalacji: 3mb
- temperatura zewnętrzna: 32 st. C
- temperatura ustawiona na pilocie klimy: 18 st. C
- wywiew w jednostce wewnętrznej zmierzony pirometrem z odległości 15cm: +/- 0 (a nawet schodzi na -2 st. C)