Witam
Wyjątkiem przy nieszczelności jest R22. Można odzyskać to co zostało i powtórnie po naprawie instalacji wykorzystać. (będzie opierdul
) Jeżeli chodzi o R407C to po częściowym wycieku nie nadaję się on do ponownego użytku ani uzupełnienia. Wymieniamy na nowy. Troszeczkę lepiej jest z R410A ponieważ zachowuje się on jak substancja jednorodna pomimo że jest mieszaniną i tu do pewnego procentu wycieku z instalacji można zaryzykować odzysk i ponowne napełnienie jej lub uzupełnienie. Reszty czynników nie znam, zresztą R22 też nie znam 
Pozdrawiam
Wyjątkiem przy nieszczelności jest R22. Można odzyskać to co zostało i powtórnie po naprawie instalacji wykorzystać. (będzie opierdul
) Jeżeli chodzi o R407C to po częściowym wycieku nie nadaję się on do ponownego użytku ani uzupełnienia. Wymieniamy na nowy. Troszeczkę lepiej jest z R410A ponieważ zachowuje się on jak substancja jednorodna pomimo że jest mieszaniną i tu do pewnego procentu wycieku z instalacji można zaryzykować odzysk i ponowne napełnienie jej lub uzupełnienie. Reszty czynników nie znam, zresztą R22 też nie znam 
Pozdrawiam