Dla układów chłodniczych (-10*C) zalecana temp. skraplania wynosi 35-45*C
Parowanie dla R12 przy -10*C to 219kPa co w przełożeniu na ciśnienie manometryczne wniesie ok 1 bara.
Odpowiednio MP39 208 kPa MP66 - 225 kPa
Skraplanie dla R12 w zalecanym zakresie 846-1081 kPa
MP39 1015-1303 kPa
MP66 1734-2195 kPa
W związku z powyższym uważam, że lepszy w tym przypadku będzie MP39
pozdrawiam
Parowanie dla R12 przy -10*C to 219kPa co w przełożeniu na ciśnienie manometryczne wniesie ok 1 bara.
Odpowiednio MP39 208 kPa MP66 - 225 kPa
Skraplanie dla R12 w zalecanym zakresie 846-1081 kPa
MP39 1015-1303 kPa
MP66 1734-2195 kPa
W związku z powyższym uważam, że lepszy w tym przypadku będzie MP39
pozdrawiam