Witam
Jeżeli pomiaru dokonałeś na chłodzeniu, temperatura pracy wynikowa czynnika była 0st.C czyli około 7bar a z termopary na rurze ssącej odczytałeś 8,5st.C to wychodzi 8,5K przegrzania. Czyli lekko za mało czynnika. Ale czy akurat to jest przyczyna lodzenia skraplacza. Uzupełnij czynnik tak żeby wykazywało Ci 6K i zobacz w jakim stanie jest wymiennik. Ale pewnie to sprawdzałeś.
Używasz manometru elektronicznego?
Pozdrawiam
Jeżeli pomiaru dokonałeś na chłodzeniu, temperatura pracy wynikowa czynnika była 0st.C czyli około 7bar a z termopary na rurze ssącej odczytałeś 8,5st.C to wychodzi 8,5K przegrzania. Czyli lekko za mało czynnika. Ale czy akurat to jest przyczyna lodzenia skraplacza. Uzupełnij czynnik tak żeby wykazywało Ci 6K i zobacz w jakim stanie jest wymiennik. Ale pewnie to sprawdzałeś.