Pamiętliwy nie jestem, ale nie doczekałem się na obiecane dane sprężarki Daikin, Kolego Awax.
Tłumaczę i omawiam.
Pozory oczywiście mogą być bardzo mylące, ponieważ R134a posiada większe ciepło parowania niż R404a, czyli różnica entalpii właściwej 134(tak mi wygodnie pisać pomijając literę R) pomiędzy krzywymi nasycenia jest większa niż dla 404. Jednakże istnieje pewne małe ale, mianowice jest jeszcze wielkość fizyczna nazwana ciepłem właściwym i jest ono niestety dla 134 mjniejsze jednocześnie dla cieczy oraz pary nasyconej. Czyli porównując równania:
m*c*deltaT = k*A*deltaT
dla pary oraz cieczy 134 i 404 wyjdzie na to, że dla 134, powierzchnia wymiany ciepła musi być większa. Oczywiście nie są to warości dwa lub trzy razy większe, ale mieszczą się one w przedziale 10% przy zachowaniu tej samej mocy chłodniczej.
Metoda wyznaczenia wartości liczbowej wspólczynnika przenikania ciepła K dla czynnika chłodniczego jest procesem benedyktyńskim, ponieważ w chłodnicy występuje przepływ dwufazowy do tego przepływ uzależniony jest od kształtu i długości wężownicy. Także proces wyliczenia liczb kryterialnych zawiązanych z przepływami laminarnymi i burzliwymi bywa bardzo męczący, drogą niejako na piechotę. Ale niemniej jest do przeprowadzenia. Dla 134 współczynnik jest mniejszy niż dla 404 o właśnie wyżej wymienione ok. 10%.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2008-12-11, 20:47:15 przez AS.)
Tłumaczę i omawiam.
Pozory oczywiście mogą być bardzo mylące, ponieważ R134a posiada większe ciepło parowania niż R404a, czyli różnica entalpii właściwej 134(tak mi wygodnie pisać pomijając literę R) pomiędzy krzywymi nasycenia jest większa niż dla 404. Jednakże istnieje pewne małe ale, mianowice jest jeszcze wielkość fizyczna nazwana ciepłem właściwym i jest ono niestety dla 134 mjniejsze jednocześnie dla cieczy oraz pary nasyconej. Czyli porównując równania:
m*c*deltaT = k*A*deltaT
dla pary oraz cieczy 134 i 404 wyjdzie na to, że dla 134, powierzchnia wymiany ciepła musi być większa. Oczywiście nie są to warości dwa lub trzy razy większe, ale mieszczą się one w przedziale 10% przy zachowaniu tej samej mocy chłodniczej.
Metoda wyznaczenia wartości liczbowej wspólczynnika przenikania ciepła K dla czynnika chłodniczego jest procesem benedyktyńskim, ponieważ w chłodnicy występuje przepływ dwufazowy do tego przepływ uzależniony jest od kształtu i długości wężownicy. Także proces wyliczenia liczb kryterialnych zawiązanych z przepływami laminarnymi i burzliwymi bywa bardzo męczący, drogą niejako na piechotę. Ale niemniej jest do przeprowadzenia. Dla 134 współczynnik jest mniejszy niż dla 404 o właśnie wyżej wymienione ok. 10%.