Kolego, roumiem ,że nie chcesz dawać odolejacza za spręzarką. To jedyna rzecz jaką możesz zrobic to odpowiednie średnice rurociągów, które zagwarantują powrót oleju do karteru sprężarki. Można średnice dobrać na maksymale, dopuszczale prędkości przepływów. Dla cieczy 1m/s, tłoczenie 15 m/s, ssanie 12 m/s + oczywiście syfony na podejściach pod piony oraz na zejściach z pionów, jeżleli pion ma wysokość większą niż 6 mb to co 3 mb należy zamontować syfon na rurociągu tłocznym.