agregat zasilający komorę w laboratorium

10 Odpowiedzi, 9900 Wyświetleń

Qba

  2009-01-24, 06:50:57
Zaawansowany użytkownik
#1
komora laboratoryjna ( +60 do -20 ) a na zegarach 1,3 ssanie i 14 tłoczenie. Czy to dopuszczalne wskazania ? Układ oczywiście na 404. Przy nastawie na -10 w komorze, przegrzanie 0*C, tzn :temp.ssącej -20 a parowanie -20*C. Nie wiem jeszcze co się będzie dziać jak dogrzeją komorę na 60*C ! W poniedziałek tam jadę ale co o tym sądzicie ? Pozdro .
- dzisiaj zadzwonili że rura ssąca aż do samej sprężarki ,biała' ,więc kazałem wyłączyć
żeby nie zniszczyć głowicy (już raz była robiona) Czy to coś z zaworem?
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa