agregat zasilający komorę w laboratorium

10 Odpowiedzi, 9915 Wyświetleń

Dr Carrier

  2009-01-25, 16:07:17
Nowy użytkownik
#6
Zgadzam się z kolegą "radekklimat" coś dzieje się z zaworem rozprężnym. Może się popsuł, zwłaszcza że komora pracuje do temp. +60 st. Jeżeli taka temp. działa równocześnie na czujnik jak i na głowicę zaworu może dojąć do deformacji membrany, co zaowocuje tym że zawór może nie pracować prawidłowo.
Z kolei wypowiedź kolegi "AS" nie ma potwierdzenia w praktyce. po to montuje się zaworu termostatyczne a nie automatyczne aby on regulował przegrzanie i zabezpieczał przed dostaniem się mokrych par na sprężarkę.
Proponuję jadąc na ten serwis zabrać ze sobą nowy TZR.

Jest jeszcze jedna możliwość że już posypała się zprężarka.

Pozdrawiam
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa