rabix napisał(a):Na jakie maksymalne ciśnienie robicie próbę szczelności azotem? Na pewno nie powinno ono przekraczać lub być tylko nieco większe od maksymalnego ciśnienia pracy układu po stronie niskociśnieniowej.Rabix,a dlaczego na pewno?
Jak będziesz sprawdzał takim ciśnieniem to może znajdziesz nieszczelnośc na dławicy,ale pewnie niewiele więcej.
Patrząc na to co piszesz,to pod kątem konkurencji to można się tylko cieszyc.
A tak poważnie to możesz nabic 15 -17 atmosfer,przy 30-tu możesz wywalic parownik.
Pozdrawiam.