seniorbiovital napisał(a):gaz r- 404Zawory TEN są do R134a, do R404a posiadają oznaczenie TES. Jak Kolega wie t0=-5 deg C dla R134a i R404a to różne ciśnienia. I zapewne dlatego na R404a t0 wyniosło -20 deg C. Także jeśli została wymieniona głowica termostatyczna z TEN na TES to będzie OK.
czy może być to zapchany zawór rozprężny ( dantoss TEN 12, )????
help, bo mi poważna robota padnie
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
komora chłodnicza nie chłodzi
5 Odpowiedzi, 7106 Wyświetleń| Wiadomości w tym wątku |