r12 napisał(a):to dowodzi tylko jednego że ciepło gruntu niezezwoli na zamarznięcie gruntu pod posadzką mroznir12 -wybacz bezpośredniość -ale.... za przeproszeniem bzdury piszesz.
ciepło z gruntu w DUŻEJ komorze minusowej nie zezwoli na zamarznięcie tegoż
przez jakiś czas -zazwyczaj kilka lat.
ale z każdym miesiącem z każdym rokiem temp gruntu pod komora spada coraz głębiej i tego ciepła jest coraz mniej... aż zamarznie.
i jak wspomniałem wcześniej -ja naprawdę wiem o czym piszę.
komory minusowe MUSZĄ mieć podgrzewanie gruntu.
i o ile w komorach o powierzchni kilku metrów kwadratowych można to zaniedbać -"bo jakoś to będzie i kilka lat wytrzyma" to w większych komorach jest to poważny wymóg projektowy.
wiesz... ja od lat obsługuję komorę o wymiarach 120m x 36m
i kilka niewiele mniejszych. Widziałem ich budowę.... oraz kiedyś mnie troszkę o tym uczyli.pozdrawiam.