MP54 wyłącza zespół

2 Odpowiedzi, 3239 Wyświetleń

barbie

  2009-09-25, 20:32:59
Top użytkownik
#2
mogą nie działać grzałki karteru,ewentualnie zawory zwrotne czynnik rozpuszcza się w oleju,jego gęstość spada,spada ciśnienie,presostat różnicowy wyłącza.proponuję zmienić kierunek obrotów sprężarek to ciśnienie oleju trochę wzrośnie.rzadko która sprężarka wytrzymuje w zespole agregatów 10 lat-to jest ponad 60000 godzin.