p.obelix napisał(a):4 bary jest łatwiej sprężyć do 20 niż z 3 do 20Niestety nie prawda... dla przykładu pół hermetyczna sprężarka tłokowa.
Założenia:
stała pojemność cylindru
stałe ciśnienie po stronie przegrzanych par (zakładamy jeden cykl)
I przypadek: 3 bary na "ssaniu"
do cylindra wpada pewna ilość czynnika chłodniczego, tłok kończy "podróż" w doł cylindra, zaczyna się sprężanie pewnej ilości gazu (odpowiedniej dla 3 barów) i tylko tego gazu, ssanie zostaje przecież odcięte.
II przypadek: 4 bary na "ssaniu"
do cylindra wpada pewna WIĘKSZA ilość czynnika chłodniczego, tłok kończy "podróż" w doł cylindra, zaczyna się sprężanie pewnej WIĘKSZEJ ilości gazu (odpowiedniej dla 4 barów) i tylko tego gazu, ssanie zostaje przecież odcięte.
Jak widać ciśnienie na ssaniu ma znaczenie ale tok rozumowania "4 bary łatwiej sprężyć do 20 niż z 3 do 20" jest błędnym w tym przypadku.
I tak się to ma generalnie do każdego rodzaju sprężarki, bez względu na jej budowę gdyż faza sprężania jest podobna...
.