po pierwsze:
-wentylator musi wyrzucać zużyte powietrze na zewnątrz
-niedobór powietrza musi być uzupełniany przez świeże powietrze o temp. +20 st.C .
-klimatyzator kanałowy powinien chodzić w obiegu zamkniętym.
-wg danych pomieszczenie ma 18m3 kubatury, więc wentylator daje prawie 30 wymian. czy dobrze podałeś wymiary?
-anemostaty nawiewne i wywiewne mogłyby być większe, np fi 350, lub dołożyć jeszcze po dwa dla zmniejszenia oporów powietrza.
pozdrawiam.
Wojtek