odciążenie rozruchu

7 Odpowiedzi, 9353 Wyświetleń

wit

  2010-01-06, 20:21:29
Top użytkownik
#3
cóż może być np tak. --prosty układ- ze sterownika -termostatu sygnał uruchamiający sprężarkę (lub z LP przy układzie z odessaniem) zamiast na cewkę stycznika sprężarki wchodzi na dwie czasówki.
jedna odpala natychmiast i powiedzmy po 5-10 sekundach (ustawienie zależne od potrzeb) się wyłącza -natychmiast uruchamia zawór by-pass -i z opóźnieniem go gasi.
druga -odwrotnie np po 4-9 sekundach się uruchamia i trzyma dokąd ma zasilanie "cewki" -i ta daje na stycznik sprężarki.
efekt...
termostat albo presostat daje polecenie pracy... otwiera natychmiast by-pass -a po kilku sekundach startuje sprężarka. by-pas sekundę potem odpada.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa