Niby proste pytnie o lade ...

13 Odpowiedzi, 13313 Wyświetleń

popeye

  2010-02-11, 17:29:14
Użytkownik
#1
Jest sobie lada chłodnicza z 4 parownikami,na kazdy parownik zawor Danfosa TE 2 ,2 parowniki po okolo 3.5 metra dlugosci i 2 po 1.2metra .
Problem po wymianie sprezarki ,zaworow ,czynnika z R22 na R417 : pierwszy parownik szybko sie szroni (ten dlugi) ostatni (ten 1.2 m) cieply.
Zaczalem regulowac zaworami : pierwszy zawor 2 obroty w lewo ( zmniejszenie temperatury przegrzania) drugi zawor 1 obrot w lewo i ostatni ten krotki 1 obrot w prawo.
W dalszym ciagu pierwszy parownik sie szroni ale nie tak jak na poczatku ,te pozostale parowniki juz w porzadku,temperatura lady 4 stopnie celsjusza .
Czy moze byc powodem szronienia sie pierwszego parownika skoro niedaleko ( ok 1m ) jest umieszczona kurtyna powietrzna ???
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa