Jest sobie lada chłodnicza z 4 parownikami,na kazdy parownik zawor Danfosa TE 2 ,2 parowniki po okolo 3.5 metra dlugosci i 2 po 1.2metra .
Problem po wymianie sprezarki ,zaworow ,czynnika z R22 na R417 : pierwszy parownik szybko sie szroni (ten dlugi) ostatni (ten 1.2 m) cieply.
Zaczalem regulowac zaworami : pierwszy zawor 2 obroty w lewo ( zmniejszenie temperatury przegrzania) drugi zawor 1 obrot w lewo i ostatni ten krotki 1 obrot w prawo.
W dalszym ciagu pierwszy parownik sie szroni ale nie tak jak na poczatku ,te pozostale parowniki juz w porzadku,temperatura lady 4 stopnie celsjusza .
Czy moze byc powodem szronienia sie pierwszego parownika skoro niedaleko ( ok 1m ) jest umieszczona kurtyna powietrzna ???
Problem po wymianie sprezarki ,zaworow ,czynnika z R22 na R417 : pierwszy parownik szybko sie szroni (ten dlugi) ostatni (ten 1.2 m) cieply.
Zaczalem regulowac zaworami : pierwszy zawor 2 obroty w lewo ( zmniejszenie temperatury przegrzania) drugi zawor 1 obrot w lewo i ostatni ten krotki 1 obrot w prawo.
W dalszym ciagu pierwszy parownik sie szroni ale nie tak jak na poczatku ,te pozostale parowniki juz w porzadku,temperatura lady 4 stopnie celsjusza .
Czy moze byc powodem szronienia sie pierwszego parownika skoro niedaleko ( ok 1m ) jest umieszczona kurtyna powietrzna ???