Carel PCOxs z tego co pamietam, puki co mam jeden agregat na nim i nie ma z nim problemow na emersonie jest okolo 10 sztuk i....... :[
Ad.1 Jak sie wylaczy agregat to co sie dzieje ze ssaniem ? Agregat powinien sie wlaczyc dopiero jak przekroczy diff i oczywiscie minie czas ochrony sprezarki.
Mialem przypadek na jednym sterowniku za zalaczal sprezarke jeszcze przed przekroczeniem histerezy...
Wez pod uwage ze scroll po wylaczeniu zazwyczaj sie 'cofnie' i cisnienie na ssaniu troche wzrosnie, jesli masz krotka instalacje i diff tak jak piszesz 0.4 bara to moze byc klopot.
Ad.2 dla 404 i ukladow plusowych ustawiam zazwyczaj 3.4 i diff 1 bar.
Zmien czas cyklu PWM z fabrycznych 20sec. na 10sec. bedzie precyzyjniej sterowal zaworem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-25, 20:51:25 przez Alpak.)
Ad.1 Jak sie wylaczy agregat to co sie dzieje ze ssaniem ? Agregat powinien sie wlaczyc dopiero jak przekroczy diff i oczywiscie minie czas ochrony sprezarki.
Mialem przypadek na jednym sterowniku za zalaczal sprezarke jeszcze przed przekroczeniem histerezy...
Wez pod uwage ze scroll po wylaczeniu zazwyczaj sie 'cofnie' i cisnienie na ssaniu troche wzrosnie, jesli masz krotka instalacje i diff tak jak piszesz 0.4 bara to moze byc klopot.
Ad.2 dla 404 i ukladow plusowych ustawiam zazwyczaj 3.4 i diff 1 bar.
Zmien czas cyklu PWM z fabrycznych 20sec. na 10sec. bedzie precyzyjniej sterowal zaworem.