copeland omq

9 Odpowiedzi, 9253 Wyświetleń

Alpak

  2010-02-25, 20:50:17
Użytkownik
#7
Carel PCOxs z tego co pamietam, puki co mam jeden agregat na nim i nie ma z nim problemow na emersonie jest okolo 10 sztuk i....... :[
Ad.1 Jak sie wylaczy agregat to co sie dzieje ze ssaniem ? Agregat powinien sie wlaczyc dopiero jak przekroczy diff i oczywiscie minie czas ochrony sprezarki.
Mialem przypadek na jednym sterowniku za zalaczal sprezarke jeszcze przed przekroczeniem histerezy...
Wez pod uwage ze scroll po wylaczeniu zazwyczaj sie 'cofnie' i cisnienie na ssaniu troche wzrosnie, jesli masz krotka instalacje i diff tak jak piszesz 0.4 bara to moze byc klopot.
Ad.2 dla 404 i ukladow plusowych ustawiam zazwyczaj 3.4 i diff 1 bar.
Zmien czas cyklu PWM z fabrycznych 20sec. na 10sec. bedzie precyzyjniej sterowal zaworem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-02-25, 20:51:25 przez Alpak.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa