r.tyrman napisał(a):Pamiętaj ż e ten wymiennik sprawdza się dobrze w dobranych układach.Np jeżeli bedziemy mieli za mały skraplacz i zastosujemy tkzw.ekonomizer,z czego zaznaczam że tą nazwę słyszę po raz pierwszy to przegrzanie tak wzrośnie że może uszkodzić sprężarkę podwpływem ciśnienia i temperatury pary zasysanej przez sprężarkę.mg napisał(a):Ekonomizer?, co masz na myśli?.Wymiennik rura w rurze ogrzewający odparowany czynnik za pomocą ciepłego czynnika powracającego ze skraplacza, podnoszący wydajność układu. Możesz podać konkretny model zaworu? Słuchaj barbie: Włącz się do dyskusji merytorycznie.