r.tyrman napisał(a):Zamierzam grzać tylko w ll-giej taryfie. W Nocy ogrzewać bufor CO 1000l i zasobnik CWU 500l. więc nadmiar tutaj nie ma znaczenia. Poza tym taką sprężarkę już mam. A co myślisz o wymiennikach (skraplacz i parownik) Secespola? Np. LB31-30 0,9m2-skraplacz i LB31-40 1,2m2-parownik?Bufor jak najbardziej, ale w Twoim przypadku bardziej będzie służył jako ochrona sprężarki przed krótkim cyklem pracy. Jeśli górnym źródłem będzie podłogówka to ten układ na ZR81 jakoś się wybroni, ale jak będzie system mieszany lub grzejnikowy to będą problemy. Ekonomiczny sens zastosowania pompy ciepła istnieje wtedy gdy moc pompy jest niedomierzona o ok. 20% w stosunku do rzeczywistych potrzeb. W każdym innym wypadku efektywność systemu będzie nieoptymalna.
Masz ZR81, do niej musisz kupić droższe wymienniki i wykonać DZ o większej pojemności cieplnej, a na koniec i tak będziesz w plecy z kosztami eksploatacji.
Wymienniki Secespolu, które można kupić po "super" cenach np na alledrogo są w wykonaniu przeważnie jako sprzęgła ciepła głównie do kominków. Jak spróbujesz znaleźć taki wymiennik w wykonaniu jako parownik to cena już nie będzie taka super...