stefanbud napisał(a):Jestem za superheat lub subcoolingbyniom napisał(a):Na tabliczce jednostki zewnętrznej bądź w dokumentacji powinno pisać że np. na każdy metr powyżej 5mb trzeba doładować tyle a tyle . To zależy od mocy jednostki i producenta . W LG podają że powyżej 7mb trzeba doładować a w innych może być że powyżej 5mb. Podaj moc i producenta to coś się dobierze. LG podaje w nowym katalogu 20g na każdy dodatkowy metr powyżej 5 mb dla jednostek 9,12,18 btuWitam
...lub uzupełniać czynnik kontrolując parametr przegrzania, jeżeli urządzenie jest ze stałym przepływem czynnika. Przy niektórych urządzeniach najlepiej kierować się dochłodzeniem.
Pozdrawiam
ukłon w kierunku steafanbud