Kolega Cocens zapytuje o układ ekonomizera, a wszyscy opisują układ wymiennika regeneracyjnego. Taże Panowie nie macie pojęcia o czym piszecie. Ekonomizer wykorzystuje dochłodzenie w wyniku przemiany izentalpowej ciekłego czynnika chłodniczego w wymieniku ciepła. Następnie mokre pary z tej przemiany nie są zasysane przez sprężarkę tylko:
1) wtryskiwane na międzystopień sprężarki dwustopniowej
2) wtryskiwane na wirniki sprężarki śrubowej.
Wy opisujecie wymiennik , który wykorzystuje dochłodzenie cieczy parami na ssaniu do sprężarki , ale z drugiej strony powoduje to zwiększenie przegrzania par czynnika przed sprężarką, a w efekcie końcowym wyższą temperaturę końca tłoczenia. Ekonomizer nie powoduje zwiększenie temperatury tłoczenie, ale jeszcze ją obniża.
Miłego dnia.
1) wtryskiwane na międzystopień sprężarki dwustopniowej
2) wtryskiwane na wirniki sprężarki śrubowej.
Wy opisujecie wymiennik , który wykorzystuje dochłodzenie cieczy parami na ssaniu do sprężarki , ale z drugiej strony powoduje to zwiększenie przegrzania par czynnika przed sprężarką, a w efekcie końcowym wyższą temperaturę końca tłoczenia. Ekonomizer nie powoduje zwiększenie temperatury tłoczenie, ale jeszcze ją obniża.
Miłego dnia.