AS napisał(a):Kolega Cocens zapytuje o układ ekonomizera, a wszyscy opisują układ wymiennika regeneracyjnego. Taże Panowie nie macie pojęcia o czym piszecie. Ekonomizer wykorzystuje dochłodzenie w wyniku przemiany izentalpowej ciekłego czynnika chłodniczego w wymieniku ciepła. Następnie mokre pary z tej przemiany nie są zasysane przez sprężarkę tylko:Wystarczyło napisać po polsku wymiennik regeneracyjny.Np.Stosowany kiedyś do maszyn do lodów.Woda ochładzała linię cieczy.Ludzie my sami się pozabijamy jak będziemy stosować języki techniczne angoli.DH 10 i14 Bez tak zwanych [ pisząc językiem młodych i pragnących błysnąć serwisantom ekonomizerom] bez wymiennika regeneracyjnego długo sobie niepochodziło.
1) wtryskiwane na międzystopień sprężarki dwustopniowej
2) wtryskiwane na wirniki sprężarki śrubowej.
Wy opisujecie wymiennik , który wykorzystuje dochłodzenie cieczy parami na ssaniu do sprężarki , ale z drugiej strony powoduje to zwiększenie przegrzania par czynnika przed sprężarką, a w efekcie końcowym wyższą temperaturę końca tłoczenia. Ekonomizer nie powoduje zwiększenie temperatury tłoczenie, ale jeszcze ją obniża.
Miłego dnia.
Miłego dnia i powrotu do polsko- języcznych nazw.