Shitashii napisał(a):Ilość przeglądów obowiązkowych:Wyjaśniając to ustawa (jak również rozporzadzenie UE) nie mówi o przeglądach tylko o obowiązkowych kontrolach szczelności. Karty urządzeń są wymagane dla wszystkich urządzeń zawierających powyżej 3 kg HCFC. Dodatkowo zgodnie z cyklem rozporzadzeń i dyrektyw UE jesteśmy zobowiązani do przeglądów szczelności również układy zawierające powyżej 3 kg czynnika HFC. Ilość kontroli i zakres taki sam jak dla czynników HCFC.
3-30kg raz/rok
30-300kg dwa/rok
>300 cztery/rok
I przeglądy zobowiązany jest wykonywać (tu: zlecać) właściciel urządzenia, a nie sam serwisant
A r-22 jest wycofywany (oficjalnie) i nie można go używać. A freonu z odzysku też nie wolno używać tylko trzeba go zutylizować. takie przepisy.