R-40 napisał(a):To się nazywa dopiero > brak profesjonalizmu <.mn27 napisał(a):a ile trzeba czekać aż sie wyrównają cisnienia bo ostatnio sprawdzałem szczelnosc w volvo v 70 i znalazłem tylko ssanie i po jakis 10 min spadło 1/2 bara to raczej nieszczelnośc ? czy wyrównywały sie tyle czsu ciśnieniaWcale niemusisz czekać aż ciśnienia się wyrownają.Wyrównanie ciśnień zależne od stanu szczelności płytek zaworowych spężarki. Jaj nowa i sprawna to czas niepozwoli ci na zarobienie pieniędzy bo ciśnienie wyrównuje się bardzo powoli.Napełnij układ jednocześnie po stronie niskiego i wysokiego.Przyłączyć się zawsze można.Sprawność sprężarki sprawdza się w ten sposób ,Ze podaje się ciśnienie do karteru spreżarki i czym szybciej ciśnienia się wyrównają tym bardziej sprężarka jest do tyłka.Takie czekanie podczas badania szczelności to nic więcej jak brak pojęcia i profesjonalizmu.
Podając ciśnienie do karteru sprężarki ( czyli po stronie ssawnej ) ciśnienie natychmiast przechodzi na stronę tłoczną. Pomyliło Ci się strony. Gaz w pracującej sprężarce chyba zawsze przpompowywany jest z sawnej na tłoczną. No chyba że ja taki nieprofesjonalista się mylę.