Sprawdzanie szczelności azotem

16 Odpowiedzi, 59332 Wyświetleń

elektromechanik

  2010-04-15, 20:15:44
Zaawansowany użytkownik
#15
mg napisał(a):Elektromechanik, on pisał o szybkim sprawdzeniu sprawności sprężarki i powiem Ci, że ma racje. Nie na temat ale ma Smile
No taaak. Można pisać nie na temat a > nuż widelec < w jakąś rację się trafi.Big Grin i =D


I też się nie zgodzę.

Płytki zaworowe przy bardzo małym nadciśnieniu już się otwierają i przepuszczają gaz na stronę tłoczną.
Szczelność płytek zaworowych można sprawdzić podając ciśnienie na stronę tłoczną.
Jeśli szczelne to możesz sobie dlugoooo czekać na wyrównanie ciśnień. Natomiast im mniej szczelne tym szybciej ciśnienie przejdzie na stronę ssawną.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-15, 20:22:24 przez elektromechanik.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa