Logowanie Rejestracja
  • Start
  • Szukaj
  • Użytkownicy
  • Kalendarz
  • Pomoc
  • Nowe posty
Menu
Start Szukaj Użytkownicy Kalendarz Pomoc Nowe posty
PROFESJONALIŚCI POLECAJĄ
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY
REKUPERATORY
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
CHŁODNICTWO
WENTYLACJA
POMPY CIEPŁA
TOSHIBA HVAC
KLIMATYZATORY
POMPY CIEPŁA
KLIMATYZATORY
KLIMATYZATORY

coppeland scrol Klimatyzacyjny -pójdzie na 404?

19 Odpowiedzi, 20054 Wyświetleń

szk6

  2010-04-30, 19:08:33
Użytkownik
#7
NAJLEPIEJ SKORZYSTAĆ Z KOPERTY ZASTOSOWAŃ A NA NIEJ WYRAŻNIE WIDAĆ ŻE BEZ PROBLEMU MOŻNA ZEJŚĆ NAWET DO - 20 NIE PRZEKRACZAJĄC TEMPERATURY SKRAPLANIA 45*C I TEMPERATURY PRZEGRZANIA 10 K
http://www. emersonclimate.eu/literature/eCopeland/PSC_ACScroll_08_EFG_0908_0.pdf
http://www. emersonclimate.eu/literature/eCopeland/C060219_0708_0909_P_AGL_AC%20Scroll_FULL_2.pdf
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 2010-04-30, 19:11:15 przez szk6.)
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa