skraplacz natryskowo-wyparny

9 Odpowiedzi, 12932 Wyświetleń

AS

  2010-05-24, 20:15:29
Zaawansowany użytkownik
#3
Czynnikiem warunkującym wymianę ciepła jest entalpia powietrza , która musi być mniejsza od entalpii odpowiadającej stanowi nasycenia w temperaturze wody. W skraplaczu natryskowo wyparnym, w każdym przypadku, następuje wzrost entalpii powietrza( h rośnie) oraz wzrost zawratości wilgoci powietrza(x rośnie).
Czyli żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa.