Zmiana Sprezarki

15 Odpowiedzi, 20591 Wyświetleń

wit

  2010-05-31, 10:02:15
Top użytkownik
#10
elektromechanik napisał(a):Pozwolę sobie nie zgodzić się z przedmówcą.

to podyskutujemy. konstruktywna fachowa dyskusja sprzyja powiększaniu wiedzy.

elektromechanik napisał(a):Jeśli pominiemy wytrzymałość mechaniczną skraplacza to wydajności chłodniczą ( np. 1000W ) będzie miał zarówno na R134 jak i 22 i 404 itd. > oczywiście w tych samych warunkach zewnętrznych skraplania.

w tym rzecz -wytrzymałości mechanicznej nie da się pominąć -dla typowych skraplaczy nie można jechać z ciśnieniem powyżej 25-27bar... dla R134 R12 przy dopuszczalnym ciśnieniu czynnik i skraplacz ma dużo wyższą temp -i lepiej oddaje ciepło otoczeniu.
dla R404, R507 przy dopuszczalnych ciśnieniach temp skraplania jest dużo niższa... -i mniejsza różnica temperatur do otoczenia -więc skraplacz gorzej oddaje ciepło.
co innego gdybyś mógł skraplaczem jechać na 35 barach... ale zazwyczaj nie możesz...

elektromechanik napisał(a):Wydajność R 404 ma prawie 2krotnie większą wydajność chłodniczą ( przy tej samej pojemności skokowej sprężarki i tej samej temperaturze parowania ) niż R 134a.
Aby zachować taką samą wydajność chłodniczą agregatu ( urządzenia ) należałoby zastosować sprężarkę o 2krotnie mniejszej pojemności skokowej.
Zresztą można to wszystko dokładnie sprawdzić w katalogach sprężarek.
dla sprężarek idealnie się zgadza... masz 100% racje...

tyle, że przy tej samej wydajności układu i tych samych warunkach zewnętrznych -sam skraplacz ma przy R404 lub R507 gorzej niż miał przy R134
- i sam skraplacz ma troszkę niższą wydajność...
jeśli miał te 20% zapasu to jest po Twojemu i da rade... jeśli skraplacz był dobrany bez zapasu -to po zmianie czynnika na wysokociśnieniowy nie wyrobi. trzeba by ograniczyć wydajność chłodniczą urządzenia -a nie tylko ją zachować... trzeba by troszkę mocniej zmniejszyć wydajność skokową niż wynika z katalogu doboru sprężarki.
  • Odpowiedz

Wiadomości w tym wątku

  • Pokaż wersję do druku


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości

Serwis ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu firm oraz organizacji z branży HVACR, działających na rynku zarówno polskim jak i poza granicami kraju. Naszą siłą są wyłącznie tematy związane z branżą HVACR oraz unikalna społeczność użytkowników.
NEWSLETTER
Informacje O nas Kontakt Regulamin Reklama Polityka prywatności
Kategorie Artykuły Aktualności Produkty
Działy Klimatyzacja Wentylacja Chłodnictwo Auto - klimatyzacja
Nasze Portale ogrzewnictwo.pl pasywny-budynek.pl
Copyright © 2005-2023 termoclima Sp. z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.
Tryb normalny
Tryb drzewa